[电源产品] 求助:LCC测试

[复制链接]
发表于 2009-5-29 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
求助:为什么测试限电流时要使用稳压器(干式隔离变压器 )?
发表于 2009-5-29 11:11 | 显示全部楼层
誰說的呀,沒有這個要求呀!
 楼主| 发表于 2009-5-29 11:32 | 显示全部楼层
我同事跟我说按要求应该要那样子做
发表于 2009-5-29 11:56 | 显示全部楼层
沒有這樣的要求,我也沒聽說過會有這樣的要求的!
发表于 2009-5-29 22:42 | 显示全部楼层
应该是把LCC与touch current test弄混淆了。
) o$ G# c* F; I, E测试touch current时,推荐用安全隔离变压器,但也可不用。如果不用安全隔离变压器时,要把EUT放在绝缘台上。
发表于 2009-5-30 14:55 | 显示全部楼层
使用安全隔离变压器的主要作用,是当测试样品或电路出现异常情况时,保护示波器不会损坏
 楼主| 发表于 2009-6-1 11:51 | 显示全部楼层
哦   受益了  多谢指教
发表于 2009-6-2 22:52 | 显示全部楼层
引用第4楼ljh809809于2009-05-29 22:42发表的  :
% Q$ z* m) D# D* z5 _, M应该是把LCC与touch current test弄混淆了。
8 V1 Y+ M9 {1 ~1 i6 p" {4 E0 _0 m测试touch current时,推荐用安全隔离变压器,但也可不用。如果不用安全隔离变压器时,要把EUT放在绝缘台上。
即使放在绝缘台上也难以保证EUT的安全,还是用吧。
发表于 2009-6-4 11:40 | 显示全部楼层
記得沒錯的話touch current test要用隔离变压器,LCC是不用的
发表于 2009-6-6 09:33 | 显示全部楼层
LCC是不用隔离变压器的。如果电源不是TN-S网络,需要把N线和PE线连在一起了。