安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
12
返回列表 发新帖
楼主: taybi

[电源产品] 我网口属于TNV还是SELV问题,麻烦看下我图,帮我分析下哦!耐压3KV还是1.5KV!?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2009-5-15 22:05 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
大家没细看我的问题呀, 悲哀哦
发表于 2009-6-17 17:10 | 显示全部楼层
为了避免遭受电击,请不要将安全超低电压(selv) 电路连接至电话网络电压(tnv) 电路。lan 端口包含selv 电路, wan 端口包含tnv 电路。一些lan 和wan 端口都使用rj-45 连接器。连接电缆时请小心。
发表于 2009-6-18 13:10 | 显示全部楼层
从图上来看,LN到网口的4根线,应该看成初级对次级,打3000V,这跟设备是ClassI 或者ClassII 没有决定关系。
发表于 2009-6-18 13:49 | 显示全部楼层
楼上说的对,这个端口应该是一类设备内的二类结构,所以需要通过3KV耐压;
发表于 2009-6-18 14:28 | 显示全部楼层
个人理解:
! {( e, |0 |  u, ?3 rWAN端口是连外网的,有可能遭雷击而产生过电压,所以归属TNV电路。LAN是内网端口,不太可能遭电击而算SELV。* i+ O& i* {/ Q1 m# N
打3000还是1500,还是看楼主二次电路的功能地是否和保护地连接,新版标准已经取消功能地和保护地接在一起的限制。如果功能地没有同保护地连接,可以认为LN和网口必须满足加强绝缘的要求,打3000V耐压;如果功能地同保护地连接,LN和网口只需达到基本绝缘的要求,打1500V就可以了。欢迎拍砖.......
发表于 2009-6-18 14:43 | 显示全部楼层
楼上的说法需要补充: 你的功能地和保护地接到一起之后,你的四个网口是否满足接地电阻要求呢? 如果满足可以是1500V,如果不满足,是不可以的。
发表于 2009-6-22 09:27 | 显示全部楼层
网电与网络信号线之间肯定是打3000 V,
6 z1 X6 B6 {% b# r" p我有一个疑问:网络口使用的那个2000V的电容是否合适,因为实际上电源输入端会有共模电容接在L、N线与地之间,而这个2000V的电容与前端的共模电容构成串联分压,假如前面的Y电容也是1000pF(L、N线并联之后的计算值1000pF),则网络口的电容承受电压为1500V,如果前面的电容比较大(实际使用中很多L、N线分别使用一个1500oF,甚至4700pF的电容),这样前端L、N对地电容将达到3000pF以上,与网口电容分压后,网口电容将承受超过2000V的电压,已经超出了电容的额定承受范围了,是不是不太合理?
发表于 2009-6-22 21:49 | 显示全部楼层
[quote]引用第0楼taybi于2009-05-07 23:26发表的 我网口属于TNV还是SELV问题,麻烦看下我图,帮我分析下哦!耐压3KV还是1.5KV!? :
0 f( I; D( m: y* s7 m# v请教问题:
5 U2 U0 n, M- `* N% l1, 网口是属于SELV还是TNV-1啊? 按道理,网口是连接到户外的吧,应该算TNV-1吗? 因为这定下来后关系到初级到网口的耐压问题!) W2 z& j- ^, B8 o3 H9 \. X

1 I7 B8 |7 S5 B; c- x2,初级到网口的耐压大家做的多少KV , 如果是CLASS I类设备是多少,II类设备是多少??呵呵( l, B( l0 k: U! Q! b- ]
; H( y& h( h% a  R, E8 ^

4 N0 F+ D4 r' t+ d1 w: L& E答复:
; Z! j8 S3 N  m; o8 K第一个问题,通常见到的网口都判定为SELV就可以了,当然,如果存在一些非常特殊的情况,比如采用特殊的网络拓扑,导致网络可能遭受过电压或者过电流,或者地电位抬升。。等(这里没有详细的列出,请参考IEC TR62102), 可能就需要考虑成其他电路了(比如TNV-1).( v  {2 Q$ o2 e; u) r. Z8 g& @

7 y" p: N7 x5 \2 p( b5 H第二个问题,还是通常的做法,按照加强绝缘的要求去决定初级到网口(SELV)的耐压,至于是否3000V, 还需要结合overvoltage category, nominal mains voltage等,例如120V, OC II, 可能2000 V就可以了。。。
3 b; q1 T6 z5 W) y耐压值选用基本绝缘的前提条件是有可靠接地路径。因此,如果接地满足要求,则是可以使用基本绝缘的耐压的,比如1500V5 a# z6 |; J  ]. t% F# ~$ s

9 r% l1 J3 t/ a+ r; Z欢迎拍转
发表于 2009-6-22 22:55 | 显示全部楼层
可否解答一下上面电容的问题?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-25 20:42 , Processed in 0.065623 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表