21#
发表于 2009-4-28 08:31 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
游客,本帖隐藏的内容需要积分高于 12 才可浏览,您当前积分为 0
22#
发表于 2009-4-28 08:59 | 只看该作者
引用第11楼316979109于2009-04-20 12:30发表的  :
0 G" L8 ^8 i* [: N; G- w1、看下6.7.4的测量电路,什么才是测量类别II。。。。。。
5 V) f# F" Z8 |* b! v6 Z. g2、根据你220V的电压就是属于测量类别II
. T6 \0 z2 x: j( H) k  {. q" d/ i/ @3、通过表8选取电气间隙' s' q& K: A; A: G  x
4、通过表9确定试验电压(注意内插法)
$ b& @! `! w, |, e5 o. N4 \5、需要考虑表10的修正系数作为最终的实验电压。。。( k% D0 j/ E% W. m) K2 j
.......
6 |2 Y1 X* Q: e" x6 o1 l
向316979109请教:关于这个标准熟悉的人不多,问过很多人后来有些体会.今日想交流一下.) }" S& ~$ b; a3 [
看到你的描述,很敬佩你的专业和耐心. e1 C" ~" H- T2 Z" _4 j/ r
我看完GB4793标准有这些理解.
* |! m$ }. l  P& W0 J
% T1 C- ]/ g8 r2 d/ l3 m: O1. 6.7.4 是测量类别的定义,测量类别是根据电路来分的.0 r& M$ K% P2 _/ o9 l
2. 220V的电压就属于测量类别II的这句判定不能这样推导, 每个测试类别都可以有不同的电压,测量类别IIII也有220V. 要根据电路的情况来判定的
23#
发表于 2009-4-28 11:04 | 只看该作者
呵呵。。。楼主说的仪器应该属于II类的。。。。。至于测量类别IIII也有220V。。。 明白我的意思就行。。。。。
24#
 楼主| 发表于 2009-4-28 13:29 | 只看该作者
谢谢指教!
25#
发表于 2009-10-19 16:35 | 只看该作者
316979109老师讲得好!
26#
发表于 2009-11-30 11:09 | 只看该作者
引用第11楼316979109于2009-04-20 12:30发表的  :
) R0 F/ r# o, X- |' g! T1、看下6.7.4的测量电路,什么才是测量类别II。。。。。。8 I) z5 Q% p; O, C' @
2、根据你220V的电压就是属于测量类别II
3 \+ A8 K4 t0 \+ ?* p3 B$ f: {" z3、通过表8选取电气间隙. t4 U3 V. A, ?5 [% `6 Y
4、通过表9确定试验电压(注意内插法)
8 E3 t2 B' m5 d+ @6 `4 h5、需要考虑表10的修正系数作为最终的实验电压。。。
, K- K; ~8 P5 A. F2 W: v: V& Z2 b.......
2 E9 I! D: O6 R, B$ i
* r' t  k, l( P6 D8 m
實驗室給我的測試報告內竟然是 基本絕緣 1.5mm=1390V 雙重絕緣 3.0mm 已表九看來是2210*1.67 G( t# s% z4 X( j# W
: m2 \3 O: i% k! T. O) R% j
=3536V$ f/ ~' ]8 m7 d3 V- z; G. M$ R
4 ?3 l) z" }% J3 V5 N) ~$ R
跟各位前輩算起來的有出入 到底是誰對呢!?

点评

我觉得是拿双重绝缘的距离对应的电压值再乘以1.6,即你说的3536V  详情 回复 发表于 2014-5-30 00:18
27#
发表于 2010-10-24 08:49 | 只看该作者
11楼说的不错、
28#
发表于 2014-5-30 00:18 | 只看该作者
bowking 发表于 2009-11-30 11:09
) l, q! E+ Z. f, R2 s實驗室給我的測試報告內竟然是 基本絕緣 1.5mm=1390V 雙重絕緣 3.0mm 已表九看來是2210*1.6
" @: R& T$ H/ e* v1 }$ F7 \
& }  \0 e1 Z6 m8 h$ n=3536V
2 l  H6 }4 I) {4 n  N
我觉得是拿双重绝缘的距离对应的电压值再乘以1.6,即你说的3536V