安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 3262|回复: 6

[绿色节能] 请教美规的灯具接地要求!

[复制链接]
发表于 2009-3-30 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请教刚做起美规灯具认证!请问美规灯具的接地保护比起欧规和iec标准有什么区别?) V' F5 n, t5 x6 P9 d; y: I, x
如有区别欧规和iec标准接地的其他国家接地标准要求请高手顺便一起指点谢谢!
发表于 2009-3-30 12:24 | 显示全部楼层
大同小异,美规可以采用裸铜线作为地线,接地线不能小于供电导线的线径并且至少No.18AWG,, G) W6 X2 s/ x4 S- J$ E
Bonding线要按以下方式固定:. r8 c: K3 ^& r) ]
机械螺丝和螺母" i% w! W- Z/ K8 e% {
螺丝锁到金属面上并锁进至少两圈螺纹' q4 c0 n- ]4 b
铆钉
发表于 2009-3-30 12:58 | 显示全部楼层
接地螺丝需要点绿色头的啦!电阻是0.1欧姆!
发表于 2009-3-30 13:29 | 显示全部楼层
电阻应该是不大于0.1欧姆
发表于 2009-3-30 16:31 | 显示全部楼层
引用第2楼wwnw_007于2009-03-30 12:58发表的  :
: W; p  F" n2 k接地螺丝需要点绿色头的啦!电阻是0.1欧姆!
接地处有地线标志的可以不用喷绿
发表于 2009-3-31 19:47 | 显示全部楼层
所有不带电金属有可能变成导电的话,都要接地。
发表于 2009-3-31 21:00 | 显示全部楼层
接地螺丝结合的地方不是地线符号,而是“GND"3个字母
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-27 13:40 , Processed in 0.070399 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表