[线缆制造] 请高手分析一下这款多处爆裂的电源线

[复制链接]
发表于 2009-3-25 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
这款电源线在我司经插头综合测试仪测试仪合格后出厂,在客户(整机厂)安检处不合格,之后拿到试验室带电运行(模拟实践情况带负载),插入插座后,立即发生爆炸,见图(今天不知为什么,不能进行图文混排操作)。
3 f' _, |+ U, d9 ]. s为227 IEC53 RVV3*0.75,实测导体为0.73,电阻已无法测试。- C3 ~5 y& N! r1 y+ ^# s
请高手指点。
发表于 2009-3-25 10:12 | 显示全部楼层
1.
) h+ C( U$ `% v6 X) ^2.
& Q. ~. ~8 q6 C7 h8 W# E9 d" ~3.
 楼主| 发表于 2009-3-25 10:14 | 显示全部楼层
谢谢!' o6 o9 {: _! n1 _
我图文混排几次,都说DOC格式不对
 楼主| 发表于 2009-3-25 13:24 | 显示全部楼层
这个问题对我司的整改非常重要,请高手现身。
发表于 2009-3-25 13:40 | 显示全部楼层
看到一根线上多处爆裂,可能是电源线过载后发热形成的,爆裂处可能是短路后爆裂形成的。仅供参考。
 楼主| 发表于 2009-3-25 13:42 | 显示全部楼层
短路时,应为一处(最薄弱处)爆裂
发表于 2009-3-26 11:38 | 显示全部楼层
看看是不是绝缘押出太薄或者偏心
 楼主| 发表于 2009-3-26 11:39 | 显示全部楼层
引用第1楼LUKANG于2009-03-26 11:38发表的  :
+ @+ n" g2 r3 k/ t% X( }: V看看是不是绝缘押出太薄或者偏心
就是如此,也不会在多处啊,应在最薄的一处发生爆炸,
发表于 2009-3-26 11:43 | 显示全部楼层
值得分析和探讨....
4 b, O# U0 ~- M# O1 v这是电线短路造成的,可能是绝缘不够,而电流过大导致.....
 楼主| 发表于 2009-3-26 11:35 | 显示全部楼层

请各位高人再分析一下这款多处爆炸的插头

这款电源线在我司经插头综合测试仪测试仪合格后出厂,在客户(整机厂)安检处接触电阻不合格,之后拿到试验室带电运行(模拟实践情况带负载),插入插座后,立即发生爆炸,
  c8 X& _" k5 r( u3 m为227 IEC53 RVV3*0.75,实测导体为0.73,电阻已无法测试。
1 n0 L+ e: s$ O( I请高手指点。
. ]- b$ H* f/ m% h* x7 }4 D因昨天不知何原因无法进行图文混排,今天成功了,所以再次发表此主题
: d4 A: L( y* y- v1 L) t" G) B) y$ v
/ B& w0 a% r* w" O+ k- `

6 J/ U' ?  X8 i) X* n8 p  $ c4 d( `7 f+ @( }% \) G