水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
12
返回列表 发新帖
楼主: lingyuns
打印 上一主题 下一主题

[插头插座] 插头能不能接硬导线?

[复制链接]
11#
发表于 2009-3-3 08:58 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
GB2099.1中12.2条表3有规定:/ K0 E* n+ r* ^7 C& _  I
1).允许使用软线;  ]7 J! s% K7 X; e; M% [4 V5 i
2).端子应允许连接两根直径为1.45MM.横截面积为1.5MM2的导线.
- s( b7 P, Q: F1 _# W且在“硬铜导体”栏中“10A插头和移动式插座”为空白。说明此类电器附件是不可以用硬铜导体的。
12#
发表于 2009-3-3 12:59 | 只看该作者
楼上说的很对,
2 K% ^+ t4 H7 [% h; s   [s:83]  [s:83]
13#
发表于 2009-3-3 21:15 | 只看该作者
标准说了要软线。
3 t( f  f) O9 E# h9 W6 u3 p$ G5 s更何况用硬线,弯折试验过得了吗?
14#
发表于 2009-3-4 15:52 | 只看该作者
楼主所提及的内容不知何为?通常插头是根本不连接单芯硬导线的,因为这样缺了一层绝缘,是1级绝缘,是极不安全的,现市场上已经不允许直接卖1级绝缘的产品了。从GB2099.1的角度来说,10楼的兄弟说的只是考虑了可拆线的(因为12章针对的是可拆线的电器附件的端子的要求),还有不可拆线的没有考虑,在第14.1中对不可拆线中也提及了此问题“若不使电器附件永久地无用,便不能将软电缆从电器附件上拆下”。综上,我认为是不能接硬导线的。
15#
 楼主| 发表于 2009-3-4 16:42 | 只看该作者
引用第13楼posinan于2009-03-04 15:52发表的  :! o' Y- ^) x" d' w& w: ~( E
% k& s+ l1 Q5 p7 |! a何为?说一下:% m8 A+ i; \$ b/ G( ?
    插座插销上钻有接线孔和配螺丝锁线的嘛,线孔径和螺丝长度由天插头结构原因只能锁2.5平方以下软线缆,如用2.5平方以上的单支硬导线装时,螺丝头就会凸出很多并顶住其它。
1 h$ G9 U/ L$ B* j" T+ v    这插头是由用户或销售商自行配电源线的,我的老板就担心用户如装2.5平方以上的单支硬线缆来用时,那他们装不下不是投拆我们了?. ]+ t' C* H) B* e" E1 ?! w
    这是这个原因。
16#
发表于 2009-3-4 16:48 | 只看该作者
引用第13楼posinan于2009-03-04 15:52发表的  :% x- l( `* ~0 Y3 z1 `
晕死,LZ的题目就只是问民用可拆线的插头能不能接硬导线
17#
发表于 2009-3-4 18:46 | 只看该作者
那还要担心用户会不会装裸铜线。呵呵。
18#
发表于 2009-3-4 19:18 | 只看该作者
学习中
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-23 07:45 , Processed in 0.055373 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表