|
引用第5楼zycjf于2008-12-31 23:02发表的 :
1 N! i' V$ s3 D C( l( U. j! h* S* P) ]4 z+ D
, u( h+ u1 k/ J2 ~! V
电动机认证标准之一的 GB14711-2006 《中小型旋转电机安全要求》的7.10章 绝缘结构评定 之前一直是暂缓执行,但其中的7.10.3条自2009年3月起要开始进行执行,最新的规定是:“依据GB/T17948.2-2006标准的第7条——密封管试验规程,实施对小功率电动机绝缘结构相容性试验,并按标准的7.8条进行试样判定,击穿电压不低于2500V,则判定合格。该方案执行至2011年3月。”, h' ]' \( ^% A6 z! K" T H
( x& @: Z( g$ D不知版主对此有何好的见解。
9 }2 Z" F8 p) z) q) Y# O2 b对国标不是很熟悉,由于在UL的绝缘系统中,漆包线是直接使用有UL认证的,故不需要对漆包线试样进行评定,不过在UL 2111中,对B级及以上等级的温控所使用的套管会进行一系列的测试进行考核:将样品分为几组,经过不同的处理条件后,进行耐压测试,分别得出耐压值后进行数据处理分析0 H; v: o, o6 G( q( F
我曾经有一份UL关于套管测试的DATASHEET,我找找看,找到后上传,可以很明了的理解 |
|