有问题麻烦各位指出6 ^8 e7 y' P- W n
一 线形电源温升测试
* ^! Z/ T: u c7 E2 v* C1布热电偶时,应同时记下每条热电偶线线号对应的布点位置1 \1 L1 d; _2 C6 v
2接滑线变阻器前,注意先将阻值调到最大,然后渐渐将阻值调到最大额定负载,以免打坏仪器.
: Q+ A3 x6 \; ~9 p) R8 b/ S3记录温度时,先做好相关设置,比如信道的分组,数据的保存设置,最小量程设置, `. s7 i s( Y0 W1 |
4按下开始按钮,开始记录数据,待温升稳定后,记录温度变化/ O, _: ~4 r6 j% s y8 g
5温升稳定的判断方法:取相互间隔15秒的三点,彼此温差不超过0.1K,则认为稳定。
# ]8 ~8 r3 K5 h9 t! x4 d
* W, m1 h! Z2 E$ E' {) @4 G注意:**线性电源输入电压升高,功率也会随之增大,,开关电源输入电压升高功率变化不明显,' o/ E/ u2 k- T; A, b
在做温升测试时,线性电源只需在额定电压的上限做测试,而开关电源需要在额定电压的上限 和下限都做。
) C' s) V+ i: r) {+ H: J$ d$ e ** 线性电源不可接直流电子负载,开关电源可接直流电子负载4 ]/ T/ |4 s& d# R# l8 L1 Q, p! h% k
0 E# `/ N, f1 i0 J( B& _8 O! A二 温升超标的改进
$ e& E) @$ p) ?1 q. \ 降低温升主要从两方面入手:一是减少发热,二是加强散热。
7 d* X& F8 P7 \" f1 r9 `3 B 减少发热,主要是降低损耗。一般在受产品性能要求,有用功是一定的,减少损耗,主要是要提高产品的效率,这在很多情况下会增加产品成本。 9 T4 i( f( l9 H
改善散热条件:如改进空气循环系统,扩大散热面积(加散热片),改进散热方式(涂散热膏)...等等许多。' U' U- I% m2 W& R4 i! R
解决绕组温升超标还有另一个办法,这就是提高绝缘等级。如原来是E级绝缘,温升超了10度,将有关绝缘改为F级,也可通过要求测试。' F$ E6 i3 @+ d' Y' r* v7 X: E
对于马达温升超标,一般改变绕组或增加矽钢片的厚度,且增加矽钢片的厚度成本较低。( Q$ `& l" Q" m* e3 w& h8 @! e0 t- F
**注意:加风扇要考虑噪音问题
8 f; n( _3 {( n4 z, R5 w0 b |
|