Relay内部有线圈(绕阻),CLASS E即表示线圈绕阻的绝缘等级是E.
% F g% J' u6 s' U7 y x, F正常动作时E等级限定值90K,0 G5 n3 `* B9 ^# d6 l: b
非正常限定值165C。. J- M: c# h* f K2 v, X
7 g5 B- u* B k; U, H: mAmbient temperature相当于T值,
' M1 |* _2 u/ D a6 P9 a! p即用80减去25得环境温度限值55K。! }5 V1 `& f; O# C/ Z
8 D1 t7 Q1 D. a0 E% [正常动作时,
" h+ m; b# L1 G; u, i如果用热偶法焊入relay case中测,取55K为限定值,
* E" _+ a/ A. a, ~' c- ^4 k如果电阻法测温升,90K为限定值。! o4 J/ z1 e/ W% q
9 j; g6 ]# b( S非正常动作,热偶法焊入relay case中测,无上限值,
2 d5 J3 H- d3 L9 M% h如果电阻法测温升,165C为限定值。
, @* s B& E$ F# u
- m. e8 R# P1 e. ~" w# e严格来说,热偶法和电阻法都测。5 R8 G( q) ?$ ]# E
但如果通过relay的电流很小,绕阻温升很小的话,可以只测relay case环境温度限值。 |
|