          如果26/35KV  的电缆线芯!
6 |( a0 d3 A, R; b# K; f4 W0 [) s     绝缘层和半导电屏蔽层有微小的间隙!半导电层采用可剥离的,这样的放电算不算电缆是不合格的!自己认为不合格!& h8 w, M; X+ ?% D! y! Z/ N5 X! u7 r/ t
     但仔细想想电缆的本体放电不就是绝缘层的放电吗?这应该不属于绝缘层的放电!那这种放电算干扰还是算电缆本体放电那?大家讨论呀!
发表于 2008-10-23 15:33 | 显示全部楼层
沒做過特高壓的電纜測試...  不過就一般安全角度來看,會產生放電現象應屬不正常,除非是有特殊用途不算!2 @3 c8 Q) r+ \2 e) g$ T( X" a, b, O
放電現象有可能產生火花,這對產品絕緣安全性肯定有不好影響。