发表于 2007-7-23 16:47 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
室外灯串可移式好象电源线大于10米要用到H07的,防止移动过程绝缘破,H05与H07除了电压差别,还有外层绝缘厚度薄与厚的关系!
12#
发表于 2007-7-23 16:59 | 只看该作者
引用第9楼安迪于2007-07-23 13:33发表的  :
& z! U1 G$ r  v9 x" K! `: P0 c( E% p+ ~% o
是电暖气.户外挂在墙的,不过也带有照明的作用.
如果是借鉴IEC 60335-2-30室内取暖器标准做的话看下对应标准和335-1的25.7的条款" W; X  V2 |' R1 L9 ~  A
一般来说,电源线的选择主要考虑下面几方面的因素:
. g+ X5 U( T7 ^5 _  W# D# x1、户内还是户外,是不是用于建筑场所、温室花房等特殊场所,如果用于这些地方的话要求严一点,一般不能使用PVC线,另外可能要选择07的* x& @6 P' A5 z6 X# O/ V, h! j
2、器具质量:这个具体可以对应25.7看
/ P5 w3 \! ~2 W, ]) u) E& z# M  f3、器具外壳是否是金属,且在11章试验期间所测温升是否超过75K,是否在正常使用期间易于碰及电源线,如果符合的话需要用橡胶线或者耐高温的PVC线且器具为非X连接
* ?/ M) y1 Q, ~8 L# |/ ^) U) |总之,如果是IEC标准做的产品,具体还是看对应的335-2标准的25.7吧
13#
发表于 2007-7-24 09:12 | 只看该作者
这个可以参考哪个标准呢?请告知
14#
发表于 2007-7-25 10:52 | 只看该作者
引用第15楼飞龙在天于2007-07-24 09:12发表的  :" U7 S5 p! o+ Q5 F, M* Z; D
这个可以参考哪个标准呢?请告知
335的25.7
15#
发表于 2007-7-26 14:33 | 只看该作者
根据电压,电流及长度,产品的表面温度选择电源线,具体参见EN/IEC335   25.7   GB4705 25.7  UL1026 10.2
16#
发表于 2007-9-8 15:56 | 只看该作者
如果户外用的产品,至少05的橡胶电线,且结截面积也有严格要求的,至少1.0平方哟!恶劣环境就需要更高等级的电线了.
17#
发表于 2008-12-1 07:29 | 只看该作者
还有户外橡胶线1.0平方以上,就只有选择H07的了。