国标插座:- X% ]$ w' Z2 R
家用电器GB2099.1 17标准要求:额定电压130V及以下的:1250V;! T& \5 o, U9 l* n3 |$ Q" g, D
额定电压130V以上的2000V;6 @& V# `) d* V1 j/ ?* M
正弦波形,频率为50HZ的电压1MIN;6 Y$ x( _9 Y' P& t/ {5 ]
在工厂检验作业指导书中有"电气强度的例行实验时间太长,建议缩短时间,增加电压或按实施细则". {9 v9 q' @5 ?/ m' \
IEC60884-1 规定:
: K: O# r- W' n! z! R* D在电源末端(即插头)上施加以下电压至少2 秒进行试验: ) D7 a7 G; q' i7 r
—对额定电压小于等于130V 的电气附件,1250V ±10% ; 4 m$ c' y5 x% H$ J! x/ S ~( n
—对额定电压大于130V 的电气附件,2000V ±10% ; r6 O1 U8 j& H. k+ Q d+ M- Z P
注1 :如试验装置上有自动计时器,2 秒可降至不少于1 秒。 6 r) [) c# ~/ m/ g$ ]. W7 H# M/ N
对所有电压,进行峰值为4kV 的1.2/50us 波形的脉冲电压,间隔不少于1s :
* r3 ?' O: K# [ X) |在相线和地线之间,
; t1 ^0 V3 h" J& @ R在中线和地线之间。 9 F# i) E! |, m) D0 L2 L
一般工厂都是内压2500V/1S ;外压4000V/1S
: i" q! e) W) ?. E8 E. Y. Z目前所有的插头插头标准,都没有规定所谓的泄漏电流。唯一的判定就 1 J) K: m" a2 d8 F1 _# m
是“击穿或闪络”。在“名词术语”里面我们已经解释了什么叫击穿和闪络。
8 L9 x2 O) n. r从其定义上来看,这已经不是毫安级别的电流,而是就绝缘材料已经不能限
9 Y+ s* e8 t9 a5 H8 X制电流,彻底损坏了。所以耐压机设定的电流,其实并无标准的依据,只是
8 A" s' d h, y4 B7 B* p行业中的习惯规定或客户的要求而已。对于插头电源线,由于要搭配不同型
5 O5 z4 ]% f ]. j& D t. s+ |号、材质、长度的电线,所以抛开插头本身的原因,电线在高压下的泄漏电 $ @# K$ r v8 \" t. ?# g
流也不可小看,甚至远大于插头本身的泄漏电流。所以极间电流的设定完全
) g1 g" S4 r$ i: |" |1 V- [8 i; x# i9 o+ r可以按照实际情况自行规定。即使有些产品已经认为是不良的,也建议不一
& [4 U6 O4 l" J5 E, |6 y定非要报废,而是再换用较大的泄漏电流档位确认一下。至于外被耐压的电 , v+ ~& D6 T1 H! x& h) Q
流,由于只是检查插头本身是否漏电,所以和电线几乎没有关系,故这个电 ( d: Z" d6 M% l2 ^' ] c1 \
流不应过多的变化,建议不要超过1mA(如果过大,则由于导电海绵本身导
# K( S$ {8 k* j- B电不佳,电阻过大时,即使已经漏电,也可能因泄漏电流达不到报警电流, 7 Z& F# U1 J$ J: O
造成耐压机并不警报)。值得注意的是,由于极间耐压测试时有充电的现象,
& q, f, B7 @8 M( u8 F. c" V故刚施加电压时电流会比较大,但稳定后电流会逐渐减小(除非绝缘本身不 {- i6 ~3 A1 N! p, n& I) K/ i1 S' @
能承受电压)。所以遇到这种情况,应该逐渐升高电压,详加研究,而不能武 4 h, l n$ E% W( S! N2 G
断的判定已经击穿。
9 w8 F' I- E# n6 G# b6 g0 y5 T6 V% b9 p* m& |$ D& V& m/ R0 c2 s
, r d: ^0 m: M- o i漏电流一般为0.5MA; |
|