|
这个试验也是应该的,参考标准IEC60884-1
6 k* x' j# H" j+ L! S- h* ?7 }* ?5 H3 e( d16.1 耐老化
* k2 G( ]6 b& ^& \电气附件应能耐老化。
0 ?4 v3 w; F" b4 Y: B如可能,拆掉仅用作装饰的部件如一些盖子,且此类部件无须经受试验。1 ~3 Z6 K3 e8 `7 u* C& B0 x' Y; }# G
经以下试验检查是否合格:* m7 L5 b; A0 y& R: B
按正常使用装好电气附件,然后在具有环境空气成分和压力的大气且自然通风的加热箱内经受试验。" l \# @4 E& d
IP码高于IPX0的电气附件,要在按分条款16.2规定的安装和装配好之后进行。$ c6 c- s% h: z1 F/ O: _ s, P. H
箱内温度为(70±2)℃。2 N4 g7 r! r3 O6 W! z
样品保持在箱内7天(168小时)。
+ i- S2 s$ Y$ n- d7 q推荐使用电子加热箱。$ o, W* C# ~$ U6 o: m: t, B7 c& V
自然通风可通过加热箱壁上的孔得到。7 G0 F$ h" q, n9 ]: M
处理后将样品从加热箱中取出,然后在室温和相对湿度在45%到55%的环境下至少存放4天(96小时)。
, o6 M0 [: v/ S& J! x9 l6 o在无任何放大的情况下,样品不得有正常或校正视力所能看见的裂痕,其材料不得变粘滑。检验变粘滑的方法如下:
6 h, s2 y: m- u3 W; m用干的粗布裹着食指,以5N的力压在样品上。 D7 l9 j' }. a2 d
样品上不得有布纹,而布上不得粘有样品的材料。 s2 B! T& m, \( V% k& j; l+ Z# E
试验后,样品不得出现导致不符合标准的损坏。
- r; e( O9 M+ j9 f1 c* b2 H注:5N的力可通过以下方式获得:" d* z1 A4 S) K, I
— 将样品置于天平的托盘上,另一托盘放置样品重量再加上500g的砝码;
, I7 @) m, ?8 v% {— 然后用包有粗布的食指按压在样品上直至平衡。 |
|