4.2、电气间隙和爬电距离
7 t3 A1 l- L% w: J/ }6 \& ^设备应同时满足安规上对设备所要求的电气间隙和爬电距离。
$ m+ c$ q7 T; e" f电气间隙和爬电距离的具体数值可参考附录5。1附录A。下面所列出的电气间隙和 爬电距离的数值仅作一般情况下参考用,并不代表最后的实际情况。4 Y. @1 X: j+ @9 i0 O; }
4.2.1术语解释:! z4 z. E4 f9 V( I
电气间隙:导电体间测得的最短空间距离。
+ H4 v* d- L+ O& r& H爬电距离:导电体间测得的最短绝缘表面距离。
1 B O2 T% \& a' }. ]一般来说,爬电距离要求的数值比电气间隙要求的数值要大,布线时须同时满足这两者的要求(即要考虑表面的距离,还要考虑空间的距离),开槽(槽宽应大于1mm)只能增加表面距离即爬电距离而不能增加电气间隙,所以当电气间隙不够时,开槽是不能解决这个问题的,开槽时要注意槽的位置、长短是否合适,以满足爬电距离的要求。% z$ U. X. E0 x/ G. _' I
4.2.2元件及PCB的电气隔离距离:(电气隔离距离指电气间隙和爬电距离的综合考虑)7 |* D& z1 X* @7 V( k! u
对于Ⅰ类设备的开关电源(本公司的大部分开关电源均为Ⅰ类设备),在元件及PCB板上的隔离距离如下:(下列数值未包括裕量) , ~: O5 ?. g; q! u: I `
a、对于AC—DC电源(以不含有PFC电路及输入额定电压范围为100-240V~为例)$ L8 K( ]( j# s+ k3 D) }
电气间隙 爬电距离
/ m. k6 P% V. p7 W- S V. bL线-N线(保险管之前) 2.0mm 2.5mm
9 i# @+ S. F8 q t8 _0 ]0 ~输入-地(整流桥前) 2.0mm 2.5mm 6 \/ a+ l, Y' l. t8 O+ w+ H( {
输入-地(整流桥后) 2.2mm 3.2mm ! V3 v% a' m5 Y3 C6 P: W
输入-输出(变压器) 4.4mm 6.4mm # j6 G7 P! ]. k6 n" |2 ?" z# Q, x
输入-输出(除变压器外) 4.4mm 5.5mm $ b+ }# l5 C/ j1 n. ]& z% l$ e- O$ G
输入-磁芯、输出-磁芯 2.0mm 2.5mm
' i. E4 d8 f1 lb、对于AC—DC电源(以含有PFC电路及输入额定电压范围为100-240V~为例)
, j; e# @" [8 r* e6 ?1 t 电气间隙 爬电距离 9 [8 `/ o; i: @% P
L线-N线(保险管之前) 2.0mm 2.5mm . M; ?1 t/ n) D6 c
输入-地(整流桥前) 2.0mm 2.5mm
0 U8 n5 R0 W5 \+ x" K输入-地(整流桥后) 2.2mm 3.2mm
0 p! I' f+ c7 t( W3 B4 |$ ?6 V; r输入-输出(变压器) 5.2mm 9.0mm
4 }0 m Y, W: o5 F- v输入-输出(除变压器外) 4.4mm 6.4mm $ E) W- z' n% G% @
输入-磁芯、输出-磁芯 2.2mm 3.2mm" r/ O) @5 j V$ p0 r
c、对于DC—DC电源(以输入额定电压范围为36-76V 为例)& f; d p- S; f+ T& M
电气间隙 爬电距离; M; f1 ~0 `. Z2 ]1 T9 }
(DC+)-(DC-)(保险管之前) 0.7mm 1.4mm : @8 e5 C# v4 P: S8 q
输入-地(保险管之前) 0.7mm 1.4mm
% |4 G7 X$ I' X% ^) ~. W) k" W输入-地(保险管之后) 0.9mm 1.4mm 7 Z/ U6 E8 w# v3 v. {+ S- k, H
输入-输出(考虑为基本绝缘) 0.9mm 1.4mm. T9 s5 w9 Y/ A; u+ _
输入-输出(考虑为加强绝缘) 1.8mm 2.8mm% w1 J" H4 ^9 Q3 Y' h4 G
输入-磁芯、输出-磁芯 0.7mm 1.4mm
! y9 [* e& ~ o4 C E0 k8 V4.2.3变压器内部的电气隔离距离:9 x3 b4 E b4 ^3 W9 D4 H
变压器内部的电气隔离距离是指变压器两边的挡墙宽度的总和,如果变压器挡墙的宽度为3mm,那么变压器的电气隔离距离值为6mm(两边的挡墙宽度相同)。如果变压器没有挡墙,那么变压器的隔离距离就等于所用胶纸的厚度。另外,对于AC-DC电源,变压器初、次间绕组应用三层胶纸隔离,DC-DC电源,可只用二层胶纸隔离。下列数值未包括裕量:
, r I2 ^6 K( r n& b6 n 要求的隔离距离 挡墙的最小宽度
$ C. U4 G2 r4 j) \$ W iAC—DC(输入电压100-240V~,未含PFC电路) 6.4mm 3.2mm 6 D y( X2 X8 u5 }; I0 ?# |0 l
AC—DC(输入电压100-240V~,含有PFC电路) 9.0mm 4.5mm $ B5 r; e9 x; x8 L: f: V8 B' n
DC—DC(电压36-76V ) 2.8mm 1.4mm
1 R9 L: j* z6 p2 _4 R注:变压器的引脚如果没有套上绝缘套管,那么在引脚处的隔离距离可能也仅为胶纸加挡墙的厚度,所以变压器的引脚需要套上绝缘套管且套管要穿过挡墙。- b6 }: G% X9 U8 K6 s3 V
0 ~; B5 G; h9 K+ f来自