4.2、电气间隙和爬电距离* Z ~; h/ G/ n% i
设备应同时满足安规上对设备所要求的电气间隙和爬电距离。0 Q; X8 {$ Y0 l8 u$ I' c: H/ Y
电气间隙和爬电距离的具体数值可参考附录5。1附录A。下面所列出的电气间隙和 爬电距离的数值仅作一般情况下参考用,并不代表最后的实际情况。! l3 W" _, R& x$ G! b; E
4.2.1术语解释:
0 W( k# g1 ^2 n% b5 i! }% M' U4 R电气间隙:导电体间测得的最短空间距离。# `" S4 a: l5 S3 w' b: b
爬电距离:导电体间测得的最短绝缘表面距离。
, U/ Q2 g: N* H: s) p一般来说,爬电距离要求的数值比电气间隙要求的数值要大,布线时须同时满足这两者的要求(即要考虑表面的距离,还要考虑空间的距离),开槽(槽宽应大于1mm)只能增加表面距离即爬电距离而不能增加电气间隙,所以当电气间隙不够时,开槽是不能解决这个问题的,开槽时要注意槽的位置、长短是否合适,以满足爬电距离的要求。/ O1 S, g$ l* \: ~; f
4.2.2元件及PCB的电气隔离距离:(电气隔离距离指电气间隙和爬电距离的综合考虑)6 W3 r L8 J) ^8 m& ^* M' o/ U
对于Ⅰ类设备的开关电源(本公司的大部分开关电源均为Ⅰ类设备),在元件及PCB板上的隔离距离如下:(下列数值未包括裕量) 9 |0 ?; p: a4 a- @/ D
a、对于AC—DC电源(以不含有PFC电路及输入额定电压范围为100-240V~为例)) T7 `7 n( D; s& v6 o, `" r
电气间隙 爬电距离 - H1 H% M1 `: H% j' j- v$ {5 e+ R
L线-N线(保险管之前) 2.0mm 2.5mm
+ v" ? J+ }5 ?' X) `3 y/ }; T5 m输入-地(整流桥前) 2.0mm 2.5mm 4 w. ^( b7 k. _; Z0 x
输入-地(整流桥后) 2.2mm 3.2mm 7 b' |1 f5 k9 f# S2 Z& k3 f; Z" ]
输入-输出(变压器) 4.4mm 6.4mm , o/ d# y! y5 u- B( T2 e
输入-输出(除变压器外) 4.4mm 5.5mm / }) R' k) {& i4 G
输入-磁芯、输出-磁芯 2.0mm 2.5mm
. D& |9 \- M$ u2 t$ {8 db、对于AC—DC电源(以含有PFC电路及输入额定电压范围为100-240V~为例)1 g7 Q9 ~8 c- @2 S; `( A
电气间隙 爬电距离
2 v0 |7 R5 Q q, E5 t' E3 jL线-N线(保险管之前) 2.0mm 2.5mm
$ v6 I6 W8 b. B: A输入-地(整流桥前) 2.0mm 2.5mm
: l/ W" ^ X7 ^输入-地(整流桥后) 2.2mm 3.2mm
5 e0 w" o6 E) T2 m% L0 e输入-输出(变压器) 5.2mm 9.0mm
$ e* ^/ X9 e& ^7 F3 s5 b- |输入-输出(除变压器外) 4.4mm 6.4mm
, B6 S9 r( k) f6 k) N输入-磁芯、输出-磁芯 2.2mm 3.2mm
; H( f. c1 C2 J! o c、对于DC—DC电源(以输入额定电压范围为36-76V 为例)
4 v; E/ k/ W/ p! t" w' k" o 电气间隙 爬电距离4 d( S7 K O( `& y9 K
(DC+)-(DC-)(保险管之前) 0.7mm 1.4mm
+ P8 _" I' }# f7 a! z输入-地(保险管之前) 0.7mm 1.4mm ; g& {! w7 y$ S0 J& j
输入-地(保险管之后) 0.9mm 1.4mm : d3 Y8 x+ I0 b9 B- e
输入-输出(考虑为基本绝缘) 0.9mm 1.4mm- R: P0 @ w1 n& ?/ C! X- P
输入-输出(考虑为加强绝缘) 1.8mm 2.8mm' K1 q% K, U2 q& Q3 ]
输入-磁芯、输出-磁芯 0.7mm 1.4mm |* ?8 ?' l$ c) c- N% k
4.2.3变压器内部的电气隔离距离:
0 m" V* X6 }! ?2 h7 H7 c变压器内部的电气隔离距离是指变压器两边的挡墙宽度的总和,如果变压器挡墙的宽度为3mm,那么变压器的电气隔离距离值为6mm(两边的挡墙宽度相同)。如果变压器没有挡墙,那么变压器的隔离距离就等于所用胶纸的厚度。另外,对于AC-DC电源,变压器初、次间绕组应用三层胶纸隔离,DC-DC电源,可只用二层胶纸隔离。下列数值未包括裕量:
( y" b I! T4 e8 N8 Z 要求的隔离距离 挡墙的最小宽度0 T2 U$ G2 Q) g3 S M6 G6 U' M
AC—DC(输入电压100-240V~,未含PFC电路) 6.4mm 3.2mm $ c. }9 g( B: M4 f: |+ T% Q
AC—DC(输入电压100-240V~,含有PFC电路) 9.0mm 4.5mm $ a: O/ G0 {0 }1 g6 f5 t
DC—DC(电压36-76V ) 2.8mm 1.4mm
- ^" T9 X5 l& v% @2 h注:变压器的引脚如果没有套上绝缘套管,那么在引脚处的隔离距离可能也仅为胶纸加挡墙的厚度,所以变压器的引脚需要套上绝缘套管且套管要穿过挡墙。+ l0 I8 c2 V& ]9 v: y2 l6 Q! r