[电源产品] 62368里面 如果输出负与地相连的电源漏电流测试问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2023-7-10 11:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 lanfeiyuner 于 2023-7-18 17:58 编辑
$ @* m# ~! y, k% a; K9 }8 c# g4 {9 Q0 Q* B% J
1. 5.7.4的未接地可接触零部件,这里的接地到底说的是保护接地,还是功能接地?如果输出与大地通过功能接地连接,输出到底是要按照5.7.4测试漏电流还是5.7.5测试漏电流;& o4 F8 F# u* {* W" y( a
2.  把输出负与大地的连接到底算单一故障还是算单一防护失效(假设输出负与外壳是功能接地连接)?8 T2 e- T( Z* e4 U' V) T
3.  如果输出负与大地连接断开是单一故障,那么是否需要测试单一故障叠加单一防护失效的情况(比如初次级是2个Y2电容串联的,是否需要在去掉外壳与输出连接的情况下,再短路其中一个Y电容来测试漏电流)?4 m% R7 i, O% h. u

5 K1 F3 ?- X% K! D3 o  L
# j$ x4 k% y& I7 {+ x0 x: B$ U
沙发
发表于 2023-7-18 11:20 | 只看该作者
1.5.7.4的未接地指的时保护地,如果连接的时功能地,断开地线按二类结果评估
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2023-7-18 11:23 | 只看该作者
1. 5.7.4的未接地指的时保护地,如果连接的时功能地,断开地线按二类结果评估
$ r7 X/ G9 P) w+ a$ H8 B; Q2. 算单一防护失效4 j% t2 g/ o, ?, j
3. 我认为不能同时进行,标准说的是单一故障。

点评

1. 这个有条款吗? 我一方面觉得如果不是保护地的话,那肯定是不可靠的,那么标准里面的接地应该是保护地才算接地;但是另一方面,又觉的漏电流都是mA级别的电流,那么有必要必须保护接地吗?功能接地就足够把漏电  详情 回复 发表于 2023-7-21 17:36
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2023-7-20 11:37 | 只看该作者
1. 5.7.4的未接地指的是保护地;" x# b# t3 r- d
2. 算单一故障;! K# E+ X& U# A2 h1 d
3. 不能同时进行.
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2023-7-21 17:36 | 只看该作者
夏天的风!! 发表于 2023-7-18 11:23
6 X. f8 \8 y( L1 k1. 5.7.4的未接地指的时保护地,如果连接的时功能地,断开地线按二类结果评估
- Z+ z* o; J* b% U+ U% S( h# y2. 算单一防护失效
6 z/ Y4 n  u5 k" Q: D, ]* j' C3. 我认 ...
- A, o* L( J* C" P
1.  这个有条款吗? 我一方面觉得如果不是保护地的话,那肯定是不可靠的,那么标准里面的接地应该是保护地才算接地;但是另一方面,又觉的漏电流都是mA级别的电流,那么有必要必须保护接地吗?功能接地就足够把漏电流导入大地了;
2 e" h' Z! W+ a4 ^% t; }2 e' ]& ~2. 前面没有说清楚,输出与外壳连接是功能接地时候,断开算什么失效?
* O: E- c* D% k- f+ }; j+ d

点评

单纯从漏电流来说,其实保护接地线也不需要至少18AWG。 之所以要保护接地,是因为保护接地经过测试,是可靠的。功能接地可能在真的出现故障时经受不了接地电流,导至失效,后面再出现漏电就没法导入大地了。  详情 回复 发表于 2023-7-22 09:47
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2023-7-22 09:47 | 只看该作者
lanfeiyuner 发表于 2023-7-21 17:36
- O" r$ A# ?9 F- m& f. N* C9 s1.  这个有条款吗? 我一方面觉得如果不是保护地的话,那肯定是不可靠的,那么标准里面的接地应该是保护 ...

# Z/ ^- w9 H) t( Q$ D" ~( A单纯从漏电流来说,其实保护接地线也不需要至少18AWG。# }# p2 U  e& N5 w9 J3 X! q
之所以要保护接地,是因为保护接地经过测试,是可靠的。功能接地可能在真的出现故障时经受不了接地电流,导至失效,后面再出现漏电就没法导入大地了。

点评

正常都是可能出现大故障电流的才需要做接地测试,比如金属外壳的接电线,因为可能初级到外壳失效,所以有有大的故障电流出现,接地线就需要可靠才行,否则会把接电线烧掉,外壳就变成带电了! 但是针对我上面说的漏  详情 回复 发表于 2023-7-24 20:12
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2023-7-24 20:12 | 只看该作者
浪子边城 发表于 2023-7-22 09:473 k- i# e2 ]5 s4 h7 L( K
单纯从漏电流来说,其实保护接地线也不需要至少18AWG。( M: ]# R5 s/ z. M2 h
之所以要保护接地,是因为保护接地经过测试,是 ...

5 P5 h& i% Y4 [+ B$ j4 Z正常都是可能出现大故障电流的才需要做接地测试,比如金属外壳的接电线,因为可能初级到外壳失效,所以有有大的故障电流出现,接地线就需要可靠才行,否则会把接电线烧掉,外壳就变成带电了!5 X+ l1 y$ n# X
但是针对我上面说的漏电流的情况,根本就不存在产生大漏电流的情况,那为什么需要保护接地,功能接地为什么不行?

点评

如果保护地已经失效,出现漏电流也是可以打死人的。  详情 回复 发表于 2023-7-25 08:46
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2023-7-25 08:46 | 只看该作者
lanfeiyuner 发表于 2023-7-24 20:12: B! e" G- c3 |3 w2 m
正常都是可能出现大故障电流的才需要做接地测试,比如金属外壳的接电线,因为可能初级到外壳失效,所以有 ...

3 R' l& T# T& h, v如果保护地已经失效,出现漏电流也是可以打死人的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2023-11-11 16:02 | 只看该作者
夏天的风!! 发表于 2023-7-18 11:23
5 H9 }* b6 P' {$ _1. 5.7.4的未接地指的时保护地,如果连接的时功能地,断开地线按二类结果评估! p6 j2 }: w; q9 ?) S2 h
2. 算单一防护失效4 T0 ?  G( F. l5 }1 Z, P6 W
3. 我认 ...

# }, E- |4 p8 L您好,很多3插的适配器,地pin的引线接到次级负极。这种情况,5.7.4应该要把地断掉测试漏电流吗?  那么5.7.5的Earthed accessible conductive parts应该如何测试呢?测输出端子?
7 R: w! e: s; F0 V$ @$ N
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#