请教一个低级问题:; I. D7 f, K( o7 F8 Q4 ~
7 `. u, k- V0 m/ j/ Y
为什么在EN 60950中, 对于可接触部件, 可允许的电压在在正常条件低于single fault condition?难道在single fault condition条件下无害的电压在正常条件下突然可对人体造成危害?
) o  Q  t# G. @" n$ a  g
( a: d; w' C3 e例如SELV电路是可以接触的(2.2.1, 2.2.2. 2.2.3 of EN60950-1),但从它的要求来看,在正常条件下要求42V peak, 但在single fault 条件下,电压要求就变成了71V peak. 我的问题就是:例如,电压50V peak,到底对不对人体造成危害?
沙发
发表于 2008-5-26 22:16 | 只看该作者
看标准要看清楚。。。。。。
7 F2 I- v: O) J; i
+ G4 g( W/ H8 e2 A$ g! ]在single fault条件下的限值虽然有所提高,但是也是有0.2秒以内的限制的。
板凳
 楼主| 发表于 2008-5-27 11:31 | 只看该作者
请教:* A. E: l. W2 @$ D
( @7 J: _  H" _4 _  ^# A: @! `
那50V peak,199mS的信号到底对人体有没有危险?
地板
发表于 2008-5-27 11:50 | 只看该作者
根据标准来看,是没有的!
( A1 l% s4 C6 ^% q8 F  L* k但是其实对于人体承受电压的能力要根据情况而定的.标准里0.2.1有提到一些.
5#
发表于 2008-5-27 21:31 | 只看该作者
我想,楼主可以这样理解:, u" u& M6 [/ w$ @% x5 Y1 r
电路发生Single Fault已经是一种小概率事件了,而在Single Fault情况下又刚好出现0.2秒以内的小幅超限,同时在这期间该电压还要被人接触到,概率已经小之又小了。因此标准里部分条款对于Single Fault条件下的要求是有所放宽的。0 k7 x9 Z- [& o/ R" N. D+ j
对于50 Vpeak,按照IEC60479, 接触电流在0.2秒以内,通过人体电流在36mA以下(15-100Hz),对人体都只是有可能造成无损伤的肌肉收缩。可以说,有危险,但没有直接的严重危险。也有可能导致间接的严重危险。