[电源产品] TNV-2电路的理解

[复制链接]
发表于 2008-5-22 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请问大家,输入是18-36VDC电源,我们能把它定义为TNV-2电路吗?: L/ t5 t+ \7 _1 t/ a
(输出是SELV电路)8 y( k4 N6 J+ a. j
谢谢!
发表于 2008-5-22 17:13 | 显示全部楼层
本来电压就没有超过SELV的电路限值,就不是TNV-2 啦!
 楼主| 发表于 2008-5-22 17:40 | 显示全部楼层
我也这么认为.但是UL 工程师这么说的"针对变压器部分,有超过SELV电压,所以定义为TNV-2"
发表于 2008-5-22 17:49 | 显示全部楼层
引用第2楼liao_yl于2008-05-22 17:40发表的  :, k3 ?& c5 {3 x/ Z, a; d
我也这么认为.但是UL 工程师这么说的"针对变压器部分,有超过SELV电压,所以定义为TNV-2"

6 b) C+ C2 u) u0 t, M8 d那你的输出也不是SELV啊,你可以量一下变压器的输出端的电压,峰值电压肯定超过了selv。很可能达到了100V左右的峰值,应该定义为危险电压。
发表于 2008-5-22 18:01 | 显示全部楼层
我倒有点印象,最新的UL的PAG里面是有一个关于TNV-2电路的说明,我手头没有这个文档,没办法给你解释,向他们要一下吧!
& a4 I/ Q$ m: v3 ^' C  y& a# ?
4 H' A* t; M9 u7 [, ^2 {8 d; HUL PAG经常更新的,我也跟不上啦!
 楼主| 发表于 2008-5-22 18:02 | 显示全部楼层
原来是这样呀!谢谢kevin.
发表于 2008-5-22 19:40 | 显示全部楼层
引用第2楼liao_yl于2008-05-22 17:40发表的  :6 Q* p/ y4 V! Q3 C2 j9 S7 c- {7 P
我也这么认为.但是UL 工程师这么说的"针对变压器部分,有超过SELV电压,所以定义为TNV-2"
楼主说的是DC输入,为什么还会有变压器呢?) \9 ]3 y% R: h7 u0 x5 ~! w) |( N
希望高人指点一下。
发表于 2008-5-22 19:56 | 显示全部楼层
若输入电源(SELV)是由户外 (有可能发生过电压的情况) 连接过来,则应该定为TNV-1 # n) Q; d7 X1 G
(如POE产品)
8 ~. T+ U1 Y/ R若输入电源(Hazards voltage)是由户外 (有可能发生过电压的情况) 连接过来,则应该定为TNV-3
; j# v$ u; O7 ^6 o若输入电源(Hazards voltage)是由室内连接过来,则有可能定为TNV-2
% _% M$ e4 k8 X: T% E& v3 J( o6 E3 e3 I  T! G/ x% a* L, m
我还没看过PAG,以上是我就法规上的里解,仅供参考
 楼主| 发表于 2008-5-23 11:50 | 显示全部楼层
引用第6楼david888于2008-05-22 19:40发表的  :' C1 \8 I2 ~. w2 \% }) q4 K
( r; Q. D5 Y* ]) z1 ~' d
楼主说的是DC输入,为什么还会有变压器呢?
/ ]8 N: c* J8 c9 p/ q& a! O8 o5 _- l5 o希望高人指点一下。
DC 输入有的有隔离变压器,有的就没有.
发表于 2008-5-24 10:07 | 显示全部楼层
先看TNV-2 电路与SELV 电路的两个差别: 1. 在normal condition, SELV 要求小于60VDC(任何两个导体之间)而TNV-2只要求120VDC。 2。在single fault condition, SELV 要求小于120VDC(任何两个导体之间)而SELV 电压可达1500VDC(脉冲)!
! _, S0 y  M  y/ z, a* _3 f1 t* B( v5 O4 w9 {8 F
再看楼主的电路,1。虽然在normal condition输入输出都小于SELV的限值,但是,电路中任何两个导体之间的电压无法知道是否小于SELV的限值;2。虽然在normal condition输入输出都小于SELV的限值,无法保证 在single fault condition下输入输出都小于SELV的限值,更无法保证 在single fault condition下任何两个导体之间的电压小于SELV的限值。% K2 D) T& Q, t* I1 S

: h) u" `9 v- [所以,楼主的电路被划为TNV-2就可以理解了。
  A4 s9 W7 r4 {( v# ^8 }( N& C8 P# M/ V  q' Z, v7 @
下面是以上解释的根据,从EN60950-1复制而来。9 K: M7 n2 y' c6 ^, ^1 P9 y
- C2 h3 O8 J/ R! S4 W
9 E7 T" Q" t/ E, j

! D, V- ~: `4 b4 {/ i- O7 v# y) N& n  \! {0 b) P9 V% s9 A2 L& r
2.2.2 Voltages under normal conditions
% z/ H4 l( u* {9 \# |In a single SELV CIRCUIT or in interconnected SELV CIRCUITS, the voltage between any two/ n' }, ~1 f0 V; K" \& z
conductors of the SELV CIRCUIT or CIRCUITS, and between any one such conductor and earth
  E7 [' M: c. y4 x% ~0 r(see 1.4.9), shall not exceed 42,4 V peak, or 60 V d.c., under normal operating conditions./ v# ]  H6 t+ V4 {0 s+ h