[电源产品] UL 1310 开关电源初级零件与次级零件间距离?

[复制链接]
发表于 2020-9-22 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
UL 1310 开关电源初级零件与次级零件间距离?# c) [" ~' `" m5 {! q) q0 k
标准只看到 不同极性间(L/N,fuse 两端),导电部件与非导电金属部件有空气间歇和爬电距离,但初级零件铜箔到次级零件铜箔有距离要求吗?似乎标准中没找到,烦请高手说下?
; j1 h- ]1 b3 _0 L- fSpacings between live parts of opposite polarity, between live and dead metal parts, and betweenlive parts and a metal enclosure, shall be as specified in Table 24.1 or Table 24.2, as appropriate. If a livepart is not rigidly secured in position by a means other than friction between surfaces, or if a movable deadmetal part is in proximity to an uninsulated live part, the construction shall be such that at least theminimum spacings will be maintained.; y3 G5 F! V/ d% P& J* U+ h
发表于 2020-9-25 08:11 | 显示全部楼层
开关电源初级零件与次级零件 需要满足 UL62368 或者UL60950的加强绝缘要求即可。

点评

这里说的是UL 1310呀  详情 回复 发表于 2020-9-25 21:56
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-9-25 21:56 | 显示全部楼层
rockleeCY 发表于 2020-9-25 08:11
3 Q& \! R+ r0 {3 \* @开关电源初级零件与次级零件 需要满足 UL62368 或者UL60950的加强绝缘要求即可。
+ w1 o; t  t# q$ ~( T5 ^( m
这里说的是UL 1310呀$ |- @2 e1 f0 J, M! A3 I
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-11-11 22:16 | 显示全部楼层
初次级按照between live and dead metal parts来看
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-11-20 10:01 | 显示全部楼层
一样有要求