发表于 2019-10-15 15:28 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
概况一下楼上各位的意见:电源线必须用黄绿线,箱内线可以打接地符号区分接线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2019-10-17 22:21 | 只看该作者
为什么这么多人只关注Cl23.7而忽略了Cl25.10? 其实标准已经有非常明确的规定:8 H% \) d* n$ Z/ {: @6 M
23章是内部线的章节,明确说明了黄绿线只能用于接地,也就是说无论是I,II,III类器具,内部线都不能是黄绿色。+ l& D2 A0 O, G: B2 }- V2 m" }
25章则是电源连接和外部引线,25.10充分地说明了I类器的电源线必须是黄绿色的。! _% r) \8 b/ P# `
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2019-10-18 08:28 | 只看该作者
zerosang 发表于 2019-10-12 15:541 R% {, r3 }& O& a8 |& Q, G5 R
内销的,GB4706.1中23.7中说的是黄绿线只能用作接地线,按照标准理解的话接地线可以用别的颜色的线

, g- |! R, M& h8 E- w. Q& Bshall 应 指满足本规范必须遵从的强制性要求
. c% q8 Z2 I7 G1 Q, b0 a# p1 [  Hshould 应该 指在多个可能性当中,认为特别合适,但不排斥其它的可能性.或是优选一套措施,但不是要求.或是
( d5 K. ]% b9 G; c' P6 P在否定证据当中不赞成某个措施但也不禁止
# K" l: }" I0 x! W建议看一下:
7 y2 c! H7 F1 x+ |- b* l+ ~http://bbs.angui.org/forum.php?m ... ghlight=shall%2Bmay
# |' e0 u+ ?& l) g如果可以用别的颜色作为地线,那么,不排除让写标准的人承认,“棕、蓝”都可以用来作地线8 o0 P5 h: `( i5 K4 M  l  P
, U: a( [9 q9 R2 @, @" A
single-core cable: no preferred colour scheme;4 b9 S% a# i7 S, D/ S% V1 o4 Z
two-core cable: no preferred colour scheme;8 t* R# r( Q5 h0 p
three-core cable: either green-and-yellow, blue, brown,
& N- z& j  e" s" v3 [- \or brown, black, grey
! C3 P9 E/ _( @" gfour-core cable: either green-and-yellow, brown, black, grey,
2 H! V! `3 T6 d: g* B; @or blue, brown, black, grey3 X' p6 C, H1 ?7 [0 c
five-core cable: either green-and-yellow, blue, brown, black, grey,/ a! C1 i' W2 }
or blue, brown, black, grey, black.7 L: i3 c# \% V, _# {+ z; N; |
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2019-10-19 14:00 | 只看该作者
某些国家的电源中的地线不一定是黄绿的,具体要看对应国家的电源线标准
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
 楼主| 发表于 2019-10-22 09:10 | 只看该作者
笔丹 发表于 2019-10-15 15:03/ k1 M- M; d, b) `  ^  y3 ]0 `
这一块你可以不用管标准,你就要求他们接地必须黄绿色就完了

$ d) H2 N" U: ]% T5 ~  I有道理,只是他们跟我扯到了标准
回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2019-10-24 10:26 | 只看该作者
可以的,没关系。你黄绿线不用作载流线就可以了。

点评

你的见解太棒了  发表于 2019-11-13 08:03
xxj
是的,就是这样使用  详情 回复 发表于 2019-10-24 13:13

评分

参与人数 1安规金币 +4 收起 理由
scofieldzhuo + 4 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

17#
发表于 2019-10-24 13:13 | 只看该作者
小猫咪 发表于 2019-10-24 10:26& e. ]$ W( X. B7 r- c; D: Y3 `$ L
可以的,没关系。你黄绿线不用作载流线就可以了。

; j9 D* u4 T8 H7 ?( ?* Q! S; q是的,就是这样使用
回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
发表于 2019-11-1 09:48 来自手机 | 只看该作者
黄绿线只能用做接地导线。且其中一种颜色至少为30%,但不大于70%,另一种颜色覆盖其余部分
回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
发表于 2019-11-12 17:01 | 只看该作者
只从标准的角度讲:
$ ^9 S( m& G1 i) G' M内部布线的接地线颜色没有要求。但是如果使用了黄绿线,则黄绿线一定是接地线,不能用作其他。2 o2 _9 r) ~% ~# H9 D
电源线的保护接地线必须是黄绿线(美标可用绿色线)。
- S& G7 }% F- F. S: ?另外,内部布线的接地连接端子不必用保护接地符号标识,外部连接用的接地端子一定要用保护接地符号标识。
5 D. X9 h( e1 X& W2 f- O/ g" s
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
20#
发表于 2020-2-19 09:34 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-22 19:40 , Processed in 0.084138 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表