[设备技术] 变频电源效率都是如此低下吗?

[复制链接]
11#
发表于 2018-11-20 14:01 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
变频器的工频变压器使用铝线虽然有影响,但是也最多百分之几!& [* {8 C" K  k1 \. M3 E
/ f' n+ z& G! ?
这个很明显就是变频器没有PFC电路,导致功率因数偏低!! c: R& h; e" p
如果功率因数只到0.6,则输入功率为220V*55A*0.6,也符合厂家说的输入需要乘以60%!/ _* ~# g" l: D: V' i

点评

盯着厂家做过变频电源,事实证明,铜包铝的线影响真不止百分之几的影响,变频电源机身发热相当厉害,效率直降百分之几十!  详情 回复 发表于 2018-11-20 18:02
不明觉厉啊 PFC是什么东东不懂啊 厂家说要乘60%是由于整流桥在整流过程中会损耗40%  详情 回复 发表于 2018-11-20 15:13
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
 楼主| 发表于 2018-11-20 15:13 | 只看该作者
lanfeiyuner 发表于 2018-11-20 14:01* _) P1 Z# |0 P" L7 Q! v/ |0 A
变频器的工频变压器使用铝线虽然有影响,但是也最多百分之几!# J. _: t! V' w/ }! \

, q- `& a) `" ?3 m! }, G这个很明显就是变频器没有PFC电路,导致 ...

5 d- r! ?4 a$ i9 X5 Y3 z不明觉厉啊 PFC是什么东东不懂啊
+ ^/ a; F, }, F. h- @  w厂家说要乘60%是由于整流桥在整流过程中会损耗40%

点评

应该不可能40%损耗在整流桥上,6000W*40%=2400W,那要很大的散热器和风扇才能保证不炸机! 觉得还是功率因数的问题,说简单点就是因为负载是电容或电感储能元件,接入电网过程中,因为电网是正弦的,这些储能元件就  详情 回复 发表于 2018-11-20 19:57
功率因数修正  详情 回复 发表于 2018-11-20 17:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2018-11-20 17:59 | 只看该作者
applelovetea 发表于 2018-11-20 11:24# c0 @0 k; V- Z) q- d9 N
可以说牌子吗 X诺
+ H$ q# N+ g, G! E" ^
他们家的应该还可以啊,耐用,但是效率就真没搞明白了他们的如果不行,按只能买艾普斯之类的了
- A7 q2 x" J  y: U% ^

点评

输出端没问题 电压电流很精准的 我把输入端空开加大容量后也完全不影响使用了 但是这样的效率确实是我之前没有预料到的  详情 回复 发表于 2018-11-21 09:56
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2018-11-20 17:59 | 只看该作者
applelovetea 发表于 2018-11-20 15:13
6 W. f$ u  U# Z/ A% x) V不明觉厉啊 PFC是什么东东不懂啊 1 ]( s1 c, Q" ?% c
厂家说要乘60%是由于整流桥在整流过程中会损耗40%

" }5 k: ~: \" m功率因数修正,就是功率补偿电路
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2018-11-20 18:02 | 只看该作者
lanfeiyuner 发表于 2018-11-20 14:01
$ j6 I9 S: S5 ~9 m/ V变频器的工频变压器使用铝线虽然有影响,但是也最多百分之几!! d! w/ X( C- `5 P# F" |
6 H" u4 R; v# V8 ]5 Z9 J! ~
这个很明显就是变频器没有PFC电路,导致 ...

" K/ r- T; P( b9 T  S9 r/ e盯着厂家做过变频电源,事实证明,铜包铝的线影响真不止百分之几的影响,变频电源机身发热相当厉害,效率直降百分之几十!
回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2018-11-20 19:57 | 只看该作者
applelovetea 发表于 2018-11-20 15:132 v# j) O) ?; I! q5 a' l
不明觉厉啊 PFC是什么东东不懂啊 + D4 h4 M- Q5 K
厂家说要乘60%是由于整流桥在整流过程中会损耗40%
& o4 `1 w- P7 z
应该不可能40%损耗在整流桥上,6000W*40%=2400W,那要很大的散热器和风扇才能保证不炸机!( w5 j0 S5 F8 R4 F4 }
觉得还是功率因数的问题,说简单点就是因为负载是电容或电感储能元件,接入电网过程中,因为电网是正弦的,这些储能元件就会不断充电放电,这样电流大于实际功率需求。而且储能元件在充放电中自身不耗电,电网公司收不到电费,但是充放电过程中电网公司必须提供更大电流才能保证需求,并且充放电中电流会在供电线路中不断损耗,所以电网公司会要求功率因数必须>0.9,特别是工厂如果功率因数太低的话还会被罚款的。: r. }' i' b. v( k+ [. M! ]
这个也是一些能效标准里面要求功率因数大于0.9的原因,一般大于100W的用电设备都会有PFC电路的。
7 a3 l( v# z$ b+ K但是一些厂家为了省成本,是没有PFC电路。  E: K# S* S1 P
有整流桥但是没有PFC(功能因数校正)电路,产品的功率因数就会很差,所以厂家说整流桥要乘以40%的原因。- o. T+ P8 \3 f* {
有条件可以拿示波器夹下变频器的输入电压和电流波形,看下电压和电流的相位差就知道了!

点评

确实有好几个风扇装在整流桥下面的 另外你说的功率因数和负载是指我的输出端的用电设备吗?我带的是纯阻性负载柜,功率因数近乎是1了。  详情 回复 发表于 2018-11-21 10:02
回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
 楼主| 发表于 2018-11-21 09:56 | 只看该作者
fasten 发表于 2018-11-20 17:59
8 M' s1 `! u; s! n! ~0 v他们家的应该还可以啊,耐用,但是效率就真没搞明白了他们的如果不行,按只能买艾普斯之类的了
# ^' v( s( Z( W, f  P* Q8 [$ ~& `
输出端没问题 电压电流很精准的 我把输入端空开加大容量后也完全不影响使用了
& r* W( L4 ~3 t9 w! F但是这样的效率确实是我之前没有预料到的
回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
 楼主| 发表于 2018-11-21 10:02 | 只看该作者
lanfeiyuner 发表于 2018-11-20 19:57
3 ^- h3 `! ^5 K8 W2 d0 T8 x4 K9 `应该不可能40%损耗在整流桥上,6000W*40%=2400W,那要很大的散热器和风扇才能保证不炸机!. ~' j" ^/ A! e
觉得还是功率 ...

; ^4 G, q+ |* i; ^6 f+ n, ?确实有好几个风扇装在整流桥下面的
3 |" b: P* x7 U另外你说的功率因数和负载是指我的输出端的用电设备吗?我带的是纯阻性负载柜,功率因数近乎是1了。

点评

你没搞明白变频电源的工作原理吧? 变频电源是先变直流,然后逆变成交流,输入功率因数小于1,而输出功率因数为1不奇怪  详情 回复 发表于 2018-11-21 11:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
发表于 2018-11-21 11:44 | 只看该作者
applelovetea 发表于 2018-11-21 10:02
! _6 l+ H0 ]" I) ^确实有好几个风扇装在整流桥下面的
9 G6 E3 C+ E( Z' \+ a. O. |. z另外你说的功率因数和负载是指我的输出端的用电设备吗?我带的是纯阻 ...
) u  D% ^, G, y: l
你没搞明白变频电源的工作原理吧?! ~5 u: w! F$ b' M" m  L
变频电源是先变直流,然后逆变成交流,输入功率因数小于1,而输出功率因数为1不奇怪和变频器类似。
% Y. H& E  l# X; y( Q

点评

这个原理我知道 反正吃一堑长一智吧 以后买电源得搞清楚了所有的参数再买  详情 回复 发表于 2018-11-22 10:12
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

20#
 楼主| 发表于 2018-11-22 10:12 | 只看该作者
fasten 发表于 2018-11-21 11:44
  l  y2 b; \6 d8 [4 f你没搞明白变频电源的工作原理吧?
2 N7 Q% t$ ^1 Q9 s* o变频电源是先变直流,然后逆变成交流,输入功率因数小于1,而输出功 ...

8 L. c0 E: z% g% R; i这个原理我知道
, G& T+ Y! ?6 x* X: J7 C5 m* J1 j, j反正吃一堑长一智吧 以后买电源得搞清楚了所有的参数再买