各路大神:       我的一款LED控制装置,24V输入SELV输出。我看CQC官网,不在强制范围。假如我申请CQC,塑料壳且满足6mm的爬电距离及电气间隙,可以加双重绝缘回字标么?
' H. b* H; d0 e2 s& {) b% D' }/ i2 H7 r" D- W% {. k6 q" O  Y

# r0 m" t! b; R6 M, T" N: R5 |  z1 |9 ^
头像被屏蔽
沙发
发表于 2019-3-7 15:04 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2019-3-7 17:18 | 只看该作者
控制装置根本没有二类这个说法,除非你是独立式控制装置
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2019-11-2 13:22 | 只看该作者
照明产品中,关于Ⅱ 类灯具的定义是:灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且具有附加安全措施,例如,双重绝缘或加强绝缘,没有保护接地或依赖安装条件的措施。所以,不仅仅看产品外壳的爬电距离和电气间隙,还要看绝缘电阻、电气强度和结构等等要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2019-12-11 14:59 | 只看该作者
24V不是属于三类的产品吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2019-12-20 16:36 | 只看该作者
首先你得确认是否是独立式控制装置,建议定义为III类,但是假如按II去定义是可以加回字的。