[标准资料] 灯具爬电距离问题

[复制链接]
发表于 2018-9-14 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
现有一类灯具产品,电源输出端与输入端有隔离,输出电压49V,请问输出部分(线路板和元器件)到灯具铝壳之间有没有电气/爬电的要求?
" }! {5 V/ p- g' Y5 P) D- h按照附录M,应该是电气0.2mm,爬电1.2mm。但是条款中又说No values are specified for working voltages below 25 V r.m.s. and 60 V d.c. as the test voltage of Table 10.2 is considered sufficient.那就是说如果耐压能过,就没有电气/爬电的要求。
7 a5 K; e; N* L1 m$ ?$ k, Y
发表于 2018-9-15 11:14 | 显示全部楼层
结合下 5.3.1.5 和 8.2.3 条款进行考虑 ——% I; K" p5 y3 _' b
5.3.1.5 The SELV current-carrying parts do not have to be insulated. However, if insulation is
7 p' J7 Y& n, u! Papplied, they shall be tested as mentioned in Section 10.
1 L& }  k3 L9 H+ e0 x$ C# i) s
; j4 P  b% v' A; `' i& j8.2.3 c) SELV circuits may have exposed current carrying parts under the following conditions.2 ]8 i. b  J! }7 ^
– For ordinary luminaires:,7 U& R6 u* N3 c/ E9 g# [: _
• the voltage under load does not exceed 25 V r.m.s. or 60 V ripple-free d.c. and$ {- t3 H" \# W- p6 F: D2 G
• the no-load voltage does not exceed 35 V peak or 60 V ripple-free d.c." [) U% Y3 x7 U' D( l3 F7 Z
where the voltage exceeds 25 V r.m.s. or 60 V d.c., the touch current does not exceed:5 h: t, [7 m! p6 P# {. B0 {
• for a.c.: 0,7 mA (peak);! z8 \3 f) ~8 X' w/ s& j
• for d.c.: 2,0 mA.
7 n0 F# Y) v3 o% OIf the voltages or currents exceed the values given above, at least one of the conductive+ k) t2 N( P' Z4 W
parts in the SELV circuit shall be insulated by insulation capable of withstanding a test
  i) _$ i" B) Y0 @% w1 vvoltage of 500 V r.m.s. for 1 min.+ x* a2 a. s$ v1 ^- L# `  i
– For luminaires which are other than ordinary the nominal voltage (under load and under
# e2 f; H% V! a9 ^" Jno load) does not exceed 12 V r.m.s. or 30 V ripple-free d.c.. When the luminaire is2 O& @( N1 N; V* o
opened for light source replacement, the voltage limits for ordinary luminaires are- a) [: Y! W: u% r  t" T1 h' O
applicable (for parts only accessible during maintenance).
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-17 22:58 | 显示全部楼层
首先,隔离不等于selv;selv 60V以下是没有爬电和电气间隙的要求;  g9 J  L% f8 }- b6 d! l( o
如果不是selv,我们是一般是这样处理,<220V,按220V考核;大于220V,按实际电压考核。
' r; Z; H' e  z# R  sps,注意爬电和电气间隙的一个是峰值一个是 有效值
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-17 22:59 | 显示全部楼层
首先,隔离不等于selv;selv 60V以下是没有爬电和电气间隙的要求;
2 C8 X* d$ F8 y+ F; j; E9 u% J& l* a如果不是selv,我们是一般是这样处理,<220V,按220V考核;大于220V,按实际电压考核。: r2 q8 |4 I3 ]3 k( c! q7 t/ A- Q; ]
ps,注意爬电和电气间隙的一个是峰值一个是 有效值

点评

隔离+输出电压小于120Vdc=安全隔离吗?  详情 回复 发表于 2018-9-18 19:19
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-9-18 19:19 | 显示全部楼层
原任 发表于 2018-9-17 22:598 o- V( h( m: R/ R5 C- Y6 j
首先,隔离不等于selv;selv 60V以下是没有爬电和电气间隙的要求;$ j, ~5 i  \/ Y* I* z6 b2 Y7 S
如果不是selv,我们是一般是这样处理, ...
8 B, a, `! m8 u$ Z) `* x" Z
隔离+输出电压小于120Vdc=安全隔离吗?

点评

隔离电源,输出电压小于120Vdc,就是SELV. 当电压小于60V时,不考虑距离,只打耐压即可.  详情 回复 发表于 2019-3-1 16:26
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-18 22:18 | 显示全部楼层
不等于,还要符合19510.14 爬电、附录I,电气强度等试验
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-1 16:26 | 显示全部楼层
付小胜 发表于 2018-9-18 19:19
2 t) P# |  j( Q7 e; f- l4 F: H% ^, ~隔离+输出电压小于120Vdc=安全隔离吗?

+ A* T4 h+ e& ]% c隔离电源,输出电压小于120Vdc,就是SELV. 当电压小于60V时,不考虑距离,只打耐压即可.8 J. s' L2 P4 u1 L  \  N5 C1 B
回复 支持 反对

使用道具 举报