楼主: 矿泉水
打印 上一主题 下一主题

[IEC标准产品] 请教大家一个关于PELV的问题

[复制链接]
11#
发表于 2018-8-2 09:15 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
表示也遇到同样的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2018-8-2 10:19 | 只看该作者
矿泉水 发表于 2018-8-1 23:52
) t# M; d- J2 B. H( Q' l5没有直接接到保护地,也没有用两个保护阻抗隔离;而6是直接接到保护地的,但是直接接到保护地的部件还需 ...

+ V7 M7 J- _! g1 b$ n( k% K. d6应该不是接保护地,7才是接保护地。我是看不懂3和6的区别在哪里, 为什么一个是III类绝缘,而一个却要II类绝缘?
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2018-12-3 15:01 | 只看该作者
小麻花 发表于 2018-8-1 18:15! j( H5 h+ B9 m! f1 Q4 ]
这个问题不用想复杂了。简单来看,对于60335,可以碰到的部件要么是,1. I类器具的基本绝缘+保护接地;2. I ...

  x" _: X) d( W8 I$ W2 [. {$ _个人赞同这个说法,1.与电路之间是加强绝缘隔离的,2 安全特低电压工作的,如果安全特低电压电路的输出满足8.1.4章节,那这个两个条件加在一起就是不带电的啦,人手可以触及的部件了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2019-6-20 16:00 | 只看该作者
ylgc123 发表于 2018-7-28 11:13
: I1 M! Z3 A5 d  N/ I+ m$ a0 Y这类产品结构我怀疑了快有5年了;, E, A2 N1 r* S, Q7 \1 L- U, `4 @7 q2 q
①目前做过CCC、CB、CE、KC、PSE、BSMI、ETL、UL、SAA等,仅一家机构( ...

' U6 {; U1 c7 u; A  H2 C$ W  s可以啊 老板 互相交流有空学习下
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2019-6-21 08:49 | 只看该作者
小麻花 发表于 2018-8-1 18:15: Y, Q9 v; y9 e4 I3 x  Z0 {7 c$ r
这个问题不用想复杂了。简单来看,对于60335,可以碰到的部件要么是,1. I类器具的基本绝缘+保护接地;2. I ...
3 N! u- B2 a% e# l6 z
我一直对目前市面上的PELV电路存在质疑:: o7 z" r* y" ^+ Y
就是关于protective screening是不是就直接等于保护性接地这个应该是有待探讨的;
1 V8 L/ g, H2 I  o! E麻花兄可以去参考下IEC 61140(GB/T 17045),这里面有相关保护屏蔽的一些简单要求说明;
) m0 b' [' |' a3 Z0 E1、要求连接到设备的等电位联结系统上。且;2 O+ c" B0 b( o( H/ }
2、本身符合等电位连接系统的相关要求;3 Q0 T/ l$ S* Q8 L2 B* f

- u" J$ `4 }8 e  K' H( B: n就一般I类器具的接地系统是否上述2者都符合,我目前还暂不能下定论。$ z; g" F2 I$ `: N- \, j! U/ f8 I
" p+ ^: C3 B( I8 n3 h
回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2019-6-21 08:55 | 只看该作者
小麻花 发表于 2018-8-1 17:58, s' H" b$ a" U$ U3 @
大神呀,492这个决议我们前不久讨论过,但是有一个地方不明白,5和6有什么区别?

4 Q' `/ a+ W3 I( i& m1、2、3、4、7一般大家都能看出名堂来;2 X9 c: |1 u7 b5 o4 N/ X
5、6的差别,我们一般都在猜测;
* o. f' ~# e  V" w* w( B我猜:
0 C( ]; d/ n0 j; b8 `5、所谓不着调的PELV电流直接人体接触,带弱电的部分被人手接触;
  D6 E: l8 C& C# X$ V9 e. s6、如果那部门满足II类结构,那么就可以接受【满足II类结构的弱电PELV弱电部分?】我不太能理解这是个什么鬼结构。
% Z1 ?$ x$ n4 K  v) S  K8 l' y; I
图一与图二的根本原因还是SELV电流与PE之间是否存在保护阻抗;
0 V% l+ E" P  ^+ H* H目前市面上99%的是没有保护阻抗的PELV电路,是不是都可以理解为5?
回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2019-6-21 10:58 | 只看该作者
谢谢分享
回复

使用道具 举报

18#
发表于 2022-11-8 14:57 | 只看该作者
刚碰到案例,水位感应器是安全隔离弱电供电, 但有一根线要连接到有接地的金属内壳上,给机构判定SELV接地不合格,请问高手要如何整改 。能否看作PELV电路,如何才能判定为 PELV,看定义PELV好像SELV接地演变,他们有何区别,要如何才能SELV演变成PELV。

点评

不判PELV的,没有碰到过家电用PELV的,那根线是使水位感应器形成回路的。  详情 回复 发表于 2024-3-28 19:58
回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
发表于 2024-3-28 19:58 | 只看该作者
lds08080808 发表于 2022-11-8 14:57% O  L" C  U) x9 l3 Z
刚碰到案例,水位感应器是安全隔离弱电供电, 但有一根线要连接到有接地的金属内壳上,给机构判定SELV接地 ...

( s5 E( K: P" l不判PELV的,没有碰到过家电用PELV的,那根线是使水位感应器形成回路的。

点评

最近这种结构的产品有有风声在传,就目前来说“接地屏蔽”这个是有待专家或TC61给出回复的,什么样的才叫接地屏蔽?目前来说,结构给出的回复是接地件将整个低压电路包裹起来,即人手只能接触电接地的金属部件,不能  详情 回复 发表于 2024-4-1 14:25
回复 支持 反对

使用道具 举报

20#
发表于 2024-4-1 14:25 | 只看该作者
Jasonli小白 发表于 2024-3-28 19:58
: Q/ |: [6 V5 u! ]( W不判PELV的,没有碰到过家电用PELV的,那根线是使水位感应器形成回路的。

' W$ R$ W3 h  C最近这种结构的产品有有风声在传,就目前来说“接地屏蔽”这个是有待专家或TC61给出回复的,什么样的才叫接地屏蔽?目前来说,结构给出的回复是接地件将整个低压电路包裹起来,即人手只能接触电接地的金属部件,不能直接接触到ELV电路。4 q5 b  T9 m2 @3 z8 |4 q" z

, u! z! R& M8 r: H4 H, I现阶段我也觉得这种理解是比较合理的。。但是可能很多产品就存在不合格的问题了,比如楼主的这个结构,电极可被人手直接接触时可以不碰到金属接地件。
回复 支持 反对

使用道具 举报