[IEC标准产品] 家电的防触电问题

[复制链接]
11#
 楼主| 发表于 2017-8-25 16:00 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
ylgc123 发表于 2017-8-25 15:363 [, b; l0 E" c, l; i. A3 V. _
刚开始你说I类,我就想着是金属部件(而且是接了地的,固化思维)
2 |3 b2 q5 W- @; d6 a8 A  |
:lol:lol刚开始我也错了,固化思维啊......
* \1 n$ R# Q. {5 \, O6 R所以I类结构还是不合格

点评

为什么不合格?看来你还是没理解透第8章  发表于 2017-9-19 18:20
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
 楼主| 发表于 2017-8-25 16:11 | 只看该作者
ylgc123 发表于 2017-8-25 13:17" P% \# o: n8 R$ j7 K, ?: n0 S
III类其实有基本绝缘的,表4里面也对SELV有基本绝缘500V的要求;( \& i# g( P( i. A# p
III类器具不代表都满足8.1.4的不带电要 ...
$ f8 F( g/ j, n2 j
表4里面写得是SELV,那你就判断它是III类器具?有可能是II类或I类含有SELV线路.( ]0 f' ?6 A3 }, M: X
从我做的园林工具标准来看,III类不适合用这个335,用其它标准.
7 b5 h; K. U9 R6 V) C) b; S  C不知道谁做过家电III类器具的,可以出来说一说

点评

汗~~~你的问题是III类器具上的基本绝缘;在回复中有提了III类器具是否有基本绝缘。 我的回复是说III类器具在部分状况下是有基本绝缘的。 关于III类适用不适用335,我个人认为是适用的。 目前普遍的产品是II类  详情 回复 发表于 2017-8-25 16:31
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2017-8-25 16:31 | 只看该作者
305634483 发表于 2017-8-25 16:11* A# J* w7 w# H  H2 t
表4里面写得是SELV,那你就判断它是III类器具?有可能是II类或I类含有SELV线路.
! z2 L: s- p) s$ Q1 }6 j( u( p/ k从我做的园林工具标准来 ...
$ |/ n) N4 p, H$ O* t/ s9 @3 C

8 A5 v% H4 \6 r$ e汗~~~你的问题是III类器具上的基本绝缘;在回复中有提了III类器具是否有基本绝缘。/ q% N5 V! G! t
我的回复是说III类器具在部分状况下是有基本绝缘的。
$ U! c/ _% V" k2 P3 o
, a% q1 w0 [3 W# o关于III类适用不适用335,我个人认为是适用的。
/ T+ p8 D! ~' j4 h1 L. m# e2 t目前普遍的产品是II类器具=适配器+III类结构;但是我司也生产过只提供标准USB接口的器具,并不带适配器,内装锂电池(此类器具属于附录B中的哪类我们先不谈),335是可以套用的,很多概念在第3章的定义里也有涵盖。

点评

III类器具在部分状况下是有基本绝缘的,是对的 我看到了范围中有写到Battery-operated appliances and other d.c. supplied appliances are within the scope of this standard.是适用的,  详情 回复 发表于 2017-8-25 16:39

评分

参与人数 1安规金币 +5 收起 理由
305634483 + 5 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
 楼主| 发表于 2017-8-25 16:39 | 只看该作者
ylgc123 发表于 2017-8-25 16:31
* E9 Q- O1 N8 a3 T& n: f汗~~~你的问题是III类器具上的基本绝缘;在回复中有提了III类器具是否有基本绝缘。6 D' ]. Q( z* V
我的回复是说III类 ...
/ G  {% W. x5 k+ E( w+ q$ K
III类器具在部分状况下是有基本绝缘的,是对的
  X) ]4 l- e! u& _0 o7 ~5 V! B我看到了范围中有写到Battery-operated appliances and other d.c. supplied appliances are within the scope of this standard.是适用的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
 楼主| 发表于 2017-8-25 16:41 | 只看该作者
zhangfc 发表于 2017-8-25 09:34
+ p. J$ ^: p7 q1 Q8 w/ M除了0类,都不合格。3 L$ j8 [& Y- d- P
III类也有基本绝缘。. @8 `0 e* O6 `+ Q' s" v, e9 ?
除了0类,B手指只能碰到接地金属,或挡板(满足加强绝缘要求) ...

: f/ w, c6 |* Q1 y. r1 j8 S: l7 F/ |考虑的太全面了.专业!!!!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2017-8-30 09:03 | 只看该作者
zhangfc 发表于 2017-8-25 09:34' W8 Q/ V' Q; g" u, U$ V
除了0类,都不合格。
" B( g5 s; [) rIII类也有基本绝缘。$ |, X1 G) C# R5 ?0 Y8 o& ]9 v
除了0类,B手指只能碰到接地金属,或挡板(满足加强绝缘要求) ...

% N5 _- ^- e  \# s1 L正解了,基本都到位了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2017-11-18 08:53 | 只看该作者
ylgc123 发表于 2017-8-25 13:177 w# z. o! ~; Y5 I. t1 Y
III类其实有基本绝缘的,表4里面也对SELV有基本绝缘500V的要求;' H# E2 t8 F: R0 J9 u
III类器具不代表都满足8.1.4的不带电要 ...

' K; e. L+ a+ h) m完全赞同,稍修整一条:有部分III类器具使用SELV供电,但是介于42Vrms和42.4VPk值之间