[照明部件] 热电偶电线可以这接驳吗?会有温度偏差不?

[复制链接]
11#
 楼主| 发表于 2017-3-23 08:16 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
yearl 发表于 2017-3-23 07:57 & A8 }5 ?* G7 s+ X
接线端子附近的温度差会对测量结果造成影响,除非两个端子距离非常接近,而结构上不允许。: ]8 K% T; b: _9 k! t' y! N. X
不如直接铰接在 ...

$ G& T  |4 o+ x' \扭到一起,测出的结果应该很微小吧?

点评

俺是想说分别铰接在一起。  详情 回复 发表于 2017-3-23 08:23
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2017-3-23 08:18 | 只看该作者
如果有影响,也是可以忽略的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
 楼主| 发表于 2017-3-23 08:22 | 只看该作者
plmijb 发表于 2017-3-23 08:18
7 k- O9 x# a9 E5 w4 I如果有影响,也是可以忽略的。
( X5 w  E" q' h, ~$ n' `/ M
用接线端子影响很小?
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2017-3-23 08:23 | 只看该作者
2227417jack 发表于 2017-3-23 08:16
5 v- p2 y+ i. a8 D8 k, ?0 z; n' q8 i) M扭到一起,测出的结果应该很微小吧?

" l0 ]) u5 O; k8 v: `1 t* _- ]俺是想说分别铰接在一起。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2017-3-23 08:24 | 只看该作者
本帖最后由 wanaut 于 2017-3-23 08:36 编辑
( q" ?8 K" @, |& N! l
( I) O: {9 ^! {7 h6 J影响不大(小于1%,前提是新买的与原来的材料和参数要一致),是否能接受看用于什么什么测试
回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2017-3-23 08:49 | 只看该作者
本帖最后由 yearl 于 2017-3-23 08:50 编辑
% p- g  v1 K, u/ C' n9 e1 Z; H  T; s9 d8 e
其实大家说了半天(包括我)都是理论上的,理论上有影响,但是实际上影响很小。如果对你来讲这样接方便的话就这样接。
$ E* z# E/ G3 y! C/ Z0 |& f) N# B1 f$ Q0 c/ ^
可以根据热电偶原理进行一下分析,搞清楚误差来源后就知道误差会非常小。
1 j4 O0 W  b" X- R9 f9 A/ ?可以先假设有一条是直接连接,只有另外一条是通过接线柱连接的。" w- Q' D% y7 e7 E. T
1、误差只来源于这个通过接线柱连接的热电偶线。
+ [/ K. g( x# |2 [2、误差是由于在热电偶线中引入了另外一种金属,形成了两个新的热电偶。由于塞贝克效应,这两个新的热电偶引入了测量误差。
, @: V% J" [9 d; S# R% t3、如果这两个新热电偶的环境温度相同,则误差会相互抵消。
2 ^4 i  e, _" y9 M6 l从结构上看:
4 t' n3 R* Z: t1 y* y" Z3 t1、新形成的这两个热电偶距离非常接近,温度梯度很小。2 v5 D4 s* D7 l5 |
2、这两个新的热电偶是通过导热良好的铜接线柱连接在一起的,温度差很小。
6 u+ t6 O+ ^& ~- M) y; I+ w. P# P
+ k, k9 t! U* H/ {' ?两条线都这样连接时道理是一样的。
! ?# g/ H6 J1 |5 I2 i: `( @3 p# d/ p1 A
所以,放心用吧,只要你方便。) b- f5 r2 q' N& i" i

7 E/ x' s, Q- F8 z
回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
 楼主| 发表于 2017-3-23 09:34 | 只看该作者
yearl 发表于 2017-3-23 08:49 7 K( g! c% [5 Q' w1 \
其实大家说了半天(包括我)都是理论上的,理论上有影响,但是实际上影响很小。如果对你来讲这样接方便的话 ...

5 L- ~/ f% v% }9 q* q- P% V非常职业,32个赞。感谢感谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
 楼主| 发表于 2017-3-23 09:35 | 只看该作者
wanaut 发表于 2017-3-23 08:24 6 `4 @0 k4 `: t, s3 G& {+ j0 S
影响不大(小于1%,前提是新买的与原来的材料和参数要一致),是否能接受看用于什么什么测试

$ S# ]$ K- L2 u7 L! T好的一定要对手型号。感谢你
回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
发表于 2017-3-23 09:38 | 只看该作者
如果你有了解热电偶的工作原理,应该知道这个误差是非常小的,基本可以忽略。两条线,不同的材质,相同的温度,材料自身产生不同的电势(非常非常小,需要仪器放大电路),随着温度的不同,产生的电势差也就不同。也就是说,感温部位主要是最前端的焊接点,后面的线相当于传递电压的导线。
/ u- u9 n4 I& {+ m. m
# Z8 ?2 M$ P& i& J2 R最简单的办法是,拿一个正常的热电偶测同一个温度,对比之下就可以验证误差啦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

20#
 楼主| 发表于 2017-3-23 09:58 | 只看该作者
martin_cheng 发表于 2017-3-23 09:38 * |7 H3 O6 N, P& t% D. }
如果你有了解热电偶的工作原理,应该知道这个误差是非常小的,基本可以忽略。两条线,不同的材质,相同的温 ...

3 Z: [8 i+ }; {6 ]1 p3 m3 z7 `,谢谢。现在明白啦:victory:
回复 支持 反对

使用道具 举报