广东安规检测
有限公司提供:
请问大神1,欧标净化器的变压器的初级和次级需要2个Y电容吗??(净化器的功率为90W). y' B, l5 G! {$ U! G2 b  T5 d- b7 }# `
2,我们的别的欧标的产品变压器的初级和次级只有1个Y电容,却通过了认证测试要求。4 y: _( x# y# O( N+ ]5 s; g5 \

% E( g. C' D$ {/ E' L, y
8 n5 q$ z# c7 E9 C请问Y电容的数量选择怎么确定??3Q......& x+ t8 J1 u6 T& N

- F. L( T( Q' H6 c

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2017-2-19 08:59 | 只看该作者
这个应该与绝缘要求有关系, 看用的Y1 还是Y2电容来区分吧, 没做过净化器, 但是原理应该都是这样.
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-2-20 08:30 | 只看该作者
欧标家电的SELV隔离电源的初次级之间是必须有两个Y电容,一个不满足安规要求。但具体到空气净化器内部,还得取决于正常使用和维护时能否触摸到输出电压。如果可以触摸,那么必须是SELV,此时就要有两个Y电容。如果触摸不到,则无所谓。' s, z8 F) |* m- U% a

: G( `1 H; T9 i* k2 z- U是否可以触摸到的,也是需要一定测试来判断的,这一点要小心点,与结构也有关系。6 S9 W0 e) C$ `% s1 ^9 O5 v; n
$ t0 ?: C7 c5 P! _; L, S' t6 l
电容容量的计算不了解。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-2-20 09:39 | 只看该作者
先判断输出是否需要安全隔离(SELV),如果是,则初次级电路需要满足加强绝缘/双重绝缘,此时可以使用1个Y1电容,或者2个串联的Y2电容。5 z7 g; g, x5 X5 f

点评

Martin, 335里面要求要两个保护阻抗(Y1或Y2),所以如果可接触到电源的输出电压时,如果使用Y电容,那么需要两个。950的Y电容则可以是1个Y1电容。所以950电源用在家电上无法满足要求。  详情 回复 发表于 2017-2-20 10:36
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-2-20 10:36 | 只看该作者
martin_cheng 发表于 2017-2-20 09:39
( z/ q$ ?; v- l" Z' e1 n先判断输出是否需要安全隔离(SELV),如果是,则初次级电路需要满足加强绝缘/双重绝缘,此时可以使用1个Y1 ...
! [; P' S1 @1 R2 M! p2 S9 j8 X7 e
Martin, 335里面要求要两个保护阻抗(Y1或Y2),所以如果可接触到电源的输出电压时,如果使用Y电容,那么需要两个。950的Y电容则可以是1个Y1电容。所以950电源用在家电上无法满足要求。
/ r4 R8 L% H2 s8 d4 O9 r- _5 W8 r0 y
2 P! u" {  d, q( t0 u

点评

谢谢passagere的指正。335 clause 22.42的确是明确说明需要至少两个元件的,那也就是不允许一个Y1。 但有小小的困惑,为什么950允许一个Y1而335不允许呢?这两类产品都是很常见的哦。 反正现在要note down这个  详情 回复 发表于 2017-2-20 14:04
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2017-2-20 11:10 | 只看该作者
你要看你们的安规报告是怎么定义绝缘隔离的
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2017-2-20 12:40 | 只看该作者
看标准的要求,净化器是用335的标准吗?然后是用来绝缘隔离的,可以触摸到的,是要用两个Y电容
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2017-2-20 13:08 | 只看该作者
次级输出可以触碰到需要两个Y,满足保护阻抗要求~
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2017-2-20 14:04 | 只看该作者
passagere 发表于 2017-2-20 10:36 , G# ?# ]& r8 f9 B. y- b
Martin, 335里面要求要两个保护阻抗(Y1或Y2),所以如果可接触到电源的输出电压时,如果使用Y电容,那么 ...
% N) j0 K* X: ]3 K
谢谢passagere的指正。335 clause 22.42的确是明确说明需要至少两个元件的,那也就是不允许一个Y1。. Y2 e2 c  X1 d, m9 p# I
+ ~+ r3 u/ H& ?/ W* q7 K  l
但有小小的困惑,为什么950允许一个Y1而335不允许呢?这两类产品都是很常见的哦。$ x1 t' `" N/ ^0 E: m

' ?; M+ ~9 k9 O6 F0 @反正现在要note down这个区别了。一直都默认Y1是满足加强绝缘的,可以在SELV里面使用1个Y1,原来这是个误区呀。

点评

Hi Martin, 前段时间刚好有接触家电,碰巧知道这点了。 另外335和950的区别,我也奇怪。论坛里有讨论的帖子,大概是使用环境差异造成的侧重点不同,觉得道理。 家电其实也挺不好做的,种类多,部分还牵涉机械  详情 回复 发表于 2017-2-21 10:51
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2017-2-21 08:44 | 只看该作者