 楼主| 发表于 2017-1-19 16:54 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
Nezof 发表于 2017-1-19 16:07
: j/ N" B0 p/ o9 M" Y: o首先,你这个线是灯自带的,安装时接线在外面。: c9 H3 V/ Z0 r
其次,既然你在外部安装接线,那么在安装施工时就会拖 ...

; x1 [3 D- n: Z+ P  p6 F 前辈,这个伸出外壳我理解是装好之后,所以不适用& i/ O/ t2 w' ?1 ]" E2 u
For luminaires which are other than ordinary, all wiring" U! C# n6 L* F- m/ q3 A& l
external to the enclosure shall comply with the external wiring requirements.
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2017-1-19 17:06 | 只看该作者
难以保证装好后不外露
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2017-1-21 21:40 | 只看该作者
个人理解, 这里按固定式灯具来做, 安装好之后这段线应该是在灯具内部, 而且是连接引线的结构,不是supply cord, 做CE 说明书要加很多EN 标准的补充语句, 同时考虑clause. 4.6

点评

要什么EN标准的补充语句,这个一定要加端子台吗  详情 回复 发表于 2017-1-22 15:43
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2017-1-22 08:53 | 只看该作者
5.3.5条,.....对于非普通灯具,伸出外壳的接线均应符合外部接线的要求。- _: u  L+ R, v. M- Z3 \
% _8 z0 r: m5 l: B. s& ]5 o0 r4 C; ^
利用安装环境来满足标准条款要求显然是不合适的。3 G0 M. Z& D: h

点评

开始我也是这么想的.不能依靠安装在环境,但我们主任咨询了机构,认为安装好之后,线没有伸出外壳.  详情 回复 发表于 2017-1-22 15:42
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2017-1-22 10:42 | 只看该作者
5.3.5 若内部接线伸至灯具外,而且设计成接线可能受到应力的,采用外部接线的要求。外部接线的要求; I, Y; z( {2 D& p1 }
不适用于伸出灯具长度小于80 mm 的普通灯具的内部接线。对于非普通灯具,伸出外壳的接线均应符合外部接线的要求。
: R" t/ T) J" D8 R! l2 r  K( C2 x; o5 i7 j( C" T! l, T1 s
从此图片上和定义来看,这个是‘壁灯’,即非有定义为嵌入式,那么安装和使用时可能这种线会夹在灯具和墙壁之间,也是在灯具外部;这种有必要参考制造商提供的安装和使用说明书中来明确判断;如果没有在安装时采用了其它防护措施的话,这种应视为可能承受外部应力;3 k  f: t6 l5 Q. I7 S# N
其次,‘户外IP65’既然是非普通灯具,那么理应予以考虑相关此要求;
回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2017-1-22 13:43 | 只看该作者
这是外部线,必须用双重绝缘的
回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
 楼主| 发表于 2017-1-22 15:42 | 只看该作者
qij1979 发表于 2017-1-22 08:53
/ ?4 i7 B! O( C/ w5.3.5条,.....对于非普通灯具,伸出外壳的接线均应符合外部接线的要求。
+ |& E) l' i$ ?" B: w+ ~1 }5 Z  P# u8 _# I) n  b% H
利用安装环境来满足标准条款要 ...

+ C# y; @" |. W+ F开始我也是这么想的.不能依靠安装在环境,但我们主任咨询了机构,认为安装好之后,线没有伸出外壳.
回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
 楼主| 发表于 2017-1-22 15:43 | 只看该作者
raintime 发表于 2017-1-21 21:40   c6 R1 {% n2 a: Z
个人理解, 这里按固定式灯具来做, 安装好之后这段线应该是在灯具内部, 而且是连接引线的结构,不是supply co ...
+ ], y- ?; D5 M  q) U0 y! d
要什么EN标准的补充语句,这个一定要加端子台吗

点评

不用加端子台, 但是说明书对于connecting leads 有要求 connecting leads (tails): account shall be taken of national installation rules/practice when deciding whether to supply a connection device or n  详情 回复 发表于 2017-1-22 21:10
回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
发表于 2017-1-22 21:10 | 只看该作者
robin_he 发表于 2017-1-22 15:43
8 ~4 ]7 H8 X  ~要什么EN标准的补充语句,这个一定要加端子台吗
+ A+ A3 ]9 F& O+ g5 }
不用加端子台, 但是说明书对于connecting leads 有要求
5 W" b( t& Y& ^' oconnecting leads (tails):
$ B. C  g5 V' O. [- Taccount shall be taken of national installation rules/practice when
; F4 K2 z- M( W8 X, ?deciding whether to supply a connection device or not. Where the
$ R' n( h2 s/ M( p+ W6 Vluminaire is delivered with connecting leads (tails) and without a+ k' \2 R& Z) P6 ?( v
means of connection to the supply, the manufacturer of the luminaire
" C0 _( H4 x7 eshall specify which terminal block may be used which shall conform to& l( J3 V3 s/ [$ l+ P8 B# R
EN 60998-2-1 or EN 60998-2-2; either the terminal block to be used# I4 b( _2 e/ H. e/ R
shall be specified or the following shall be defined:6 ^& J$ p# W2 j# k2 l) l, j  W
- the type of terminal (screw/screwless);
  Z  g" B6 N- k$ x- number of terminals;8 E3 w: O9 G: r: g' T" ^1 _( z
- rated voltage;
7 d  {6 X. [) M: u- rated connecting capacity;) _" E9 D- j& g
- any necessary preparation of the ends of conductors;! y, ]; l$ F" T
- any fixing method.
* n, y- P; k% x) GThe requirements of 4.6, 4.7.1, 4.7.2, 4.10.1, 11.2, 12 and 13.2 shall be
& S+ M. n3 S  w: Kapplied.
回复 支持 反对