发表于 2016-11-22 11:12 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
xqaql 发表于 2016-11-22 00:04
# J5 T1 ^) g8 m" q3 x$ `! Z/ q' WCCC是安装后,---------------------哥们,有相关经验分享么?
& q) T8 {$ {- R' R+ B' X
没经验,问了CCC机构的工程师也问了一些代理。

点评

能透露下是哪家机构么? 国家广播电视产品质量监督检验中心是按安装后判的  详情 回复 发表于 2016-11-22 13:29
他们都回复防触电保护按安装后么?  详情 回复 发表于 2016-11-22 13:22
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-22 13:22 | 显示全部楼层
atuzai 发表于 2016-11-22 11:12
& r$ n6 R4 s" g, E5 x6 N, y没经验,问了CCC机构的工程师也问了一些代理。

: A( _5 v& y2 g/ M& A他们都回复防触电保护按安装后么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-22 13:29 | 显示全部楼层
atuzai 发表于 2016-11-22 11:12
7 V& U8 z# V. ^3 \没经验,问了CCC机构的工程师也问了一些代理。
, f$ y( m% B3 I. Z* H
能透露下是哪家机构么?    国家广播电视产品质量监督检验中心是按安装后判的

点评

类似于你说的那种,差不多那种单位……  详情 回复 发表于 2016-11-22 20:31
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-22 18:00 | 显示全部楼层
类似结构是允许的,可以参照CTL DSH 0915.
8 k' y3 b0 i4 o/ c( p2 l5 JI类产品允许基本绝缘碰到安装面

点评

哥们,有CTL DSH 0915决议么?  详情 回复 发表于 2016-11-23 08:39
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-22 20:31 | 显示全部楼层
xqaql 发表于 2016-11-22 13:29
4 F6 j) v3 ^# ]( S* b& `0 s能透露下是哪家机构么?    国家广播电视产品质量监督检验中心是按安装后判的
0 k8 K. w5 K% D2 O8 k; c2 k/ T3 W
类似于你说的那种,差不多那种单位……
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-23 08:39 | 显示全部楼层
4sea 发表于 2016-11-22 18:00 % j  f2 [+ ]* w3 [0 Q6 q0 a/ f
类似结构是允许的,可以参照CTL DSH 0915./ l+ i- V9 E: Y: M2 j# e) \
I类产品允许基本绝缘碰到安装面
: v9 [# ]! n' D. {
哥们,有CTL DSH 0915决议么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-23 09:20 | 显示全部楼层
CTL DSH 0915 可以参考

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x

点评

哥,这次想问的是 这种结构的吸顶灯是否满足 8.2.1 基本绝缘部件不应用在没有防意外接触措施的灯具的外表面上 因为这种结构,安装前接线端子(基本绝缘)是在灯具外面的。  详情 回复 发表于 2016-11-24 17:08
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-24 17:08 | 显示全部楼层
4sea 发表于 2016-11-23 09:20
; Q( f4 r; p. ~( Z8 e$ F( m* _CTL DSH 0915 可以参考

  v9 U/ g3 g1 y8 P- S哥,这次想问的是 这种结构的吸顶灯是否满足 8.2.1 基本绝缘部件不应用在没有防意外接触措施的灯具的外表面上     因为这种结构,安装前接线端子(基本绝缘)是在灯具外面的。

点评

这种不属于灯具外表面  详情 回复 发表于 2016-11-25 09:48
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-25 09:48 | 显示全部楼层
xqaql 发表于 2016-11-24 17:08
% e# d- l+ D& Z2 e- G, o5 a哥,这次想问的是 这种结构的吸顶灯是否满足 8.2.1 基本绝缘部件不应用在没有防意外接触措施的灯具的外表 ...

1 }' e, L( {9 w- O2 a3 s! E这种不属于灯具外表面
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-26 14:19 | 显示全部楼层
我就有遇到送机构判基本绝缘不合格的,不同工程师理解不一样吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规