发表于 2016-7-8 17:47 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
主要看金属外壳是否有可能变成live part,如果内部线/导体被固定,即使在松脱的情况下也不会触及金属外壳使之成为live part的话,可以不用接地的。具体得看结构来判断。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2016-7-9 13:04 | 只看该作者
305634483 发表于 2016-7-6 16:06   v' {6 [4 T) y5 R- b
可接触到的金属部件是要接地的呀

) }; S, ~5 y. G5 {' h不要这么笼统的回答,如果是加强绝缘或双重绝缘呢?具体看结构

点评

他不是有补充说明,基本绝缘和金属外壳没有塑料做绝缘?  详情 回复 发表于 2016-7-11 08:53
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2016-7-11 08:42 | 只看该作者
双重或加强绝缘隔离的金属;
! `; \0 {' Z# X/ j3 T0 i已经通过接地金属隔离的金属;
. v& q8 N2 X5 t不可能成为带电部件的金属。

点评

请教炮哥: 第二种设计方案是不是有点脱裤子放屁,既然是金属外壳直接接地就好了,内部再搞个金属屏网隔离,多此一举啊 第三种是指什么情况?什么叫不可能成为带电部件的金属?能不能举例?  详情 回复 发表于 2016-7-11 19:52
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2016-7-11 08:48 | 只看该作者
应该是可接触到的、接触不到但爬电距离不够的金属部件,都要连接地线
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2016-7-11 08:53 | 只看该作者
332783568 发表于 2016-7-9 13:04
# l1 W4 M' E; N不要这么笼统的回答,如果是加强绝缘或双重绝缘呢?具体看结构
# |8 T! ^7 R$ B3 U5 K+ o0 j: s
他不是有补充说明,基本绝缘和金属外壳没有塑料做绝缘?
回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2016-7-11 19:52 | 只看该作者
山炮 发表于 2016-7-11 08:42 1 O) |. U0 V+ V$ |7 G1 @
双重或加强绝缘隔离的金属;9 a/ [" Q+ Y2 z7 H& ^
已经通过接地金属隔离的金属;5 N# h9 Y9 P9 Y  l$ |  T
不可能成为带电部件的金属。

2 ^0 T* H4 {7 r- t6 x请教炮哥:
5 L6 j" J5 ^# H! J第二种设计方案是不是有点脱裤子放屁,既然是金属外壳直接接地就好了,内部再搞个金属屏网隔离,多此一举啊
! T1 r6 X: z6 l5 D, I3 T第三种是指什么情况?什么叫不可能成为带电部件的金属?能不能举例?

点评

无论绝缘损坏还是因导线松脱而带来的触电危险,都是有一定范围的,超出这个范围的金属件就不需要接地;若是一个整体,那么测量接地电阻时,应以该范围内为界限,超出的位置不用测量,然而必须确保范围内的任一位置的  详情 回复 发表于 2016-7-14 12:58
回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2016-7-11 19:56 | 只看该作者
个人理解,金属外壳与带电部件满足加强或双重绝缘,如果是空气作为附件绝缘,一是考量电气间隙爬电距离是否满足尺寸要求,再是看机械测试后是否依然满足要求,比如作用于机械外壳的推力,内部导线的10牛推拉力等,再者通过耐压测试,满足以上条件可以不接地,其他要接地

点评

补充了我想补充的,但不知道内部线10N的推拉力是参考哪个条款?为什么是10N不是2N?  发表于 2016-7-13 13:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
发表于 2016-7-11 22:08 | 只看该作者
本帖最后由 ag028 于 2016-7-11 22:12 编辑
% k$ |+ k. ^5 |& O
热爱学习 发表于 2016-7-11 19:52
0 `3 E  ?1 a! Y) {( |0 G7 V请教炮哥:* E, e1 ~  S9 _
第二种设计方案是不是有点脱裤子放屁,既然是金属外壳直接接地就好了,内部再搞个金属屏网隔 ...
第二种设计方案我在灯具上经常看到,可打开的金属罩盖,灯罩, 有些门结构,这些金属部件不做电气设计用,是满足产品自身的功能或者外观等。* s8 j; U1 T- Q
! Q5 n$ Q, V$ t4 u  n
回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
发表于 2016-7-12 13:56 | 只看该作者
menlo 发表于 2016-7-7 09:43
9 v7 K3 Z" x5 Y2 f" J- Z如果空气作为附加绝缘(爬电距离以及电气间隙),或者加强绝缘(符合22.45)就可以了不用接地了吗?金属外 ...

1 g+ [" {$ a6 @( X% t! [可以啊,为什么不行呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

20#
发表于 2016-7-14 12:58 | 只看该作者
热爱学习 发表于 2016-7-11 19:52 # i! b7 R& Y2 \$ I
请教炮哥:
9 [. i# l1 y2 x+ @" F( b第二种设计方案是不是有点脱裤子放屁,既然是金属外壳直接接地就好了,内部再搞个金属屏网隔 ...

3 O% }) m, v1 q/ ~: ~; M% c4 i9 n无论绝缘损坏还是因导线松脱而带来的触电危险,都是有一定范围的,超出这个范围的金属件就不需要接地;若是一个整体,那么测量接地电阻时,应以该范围内为界限,超出的位置不用测量,然而必须确保范围内的任一位置的接地电阻都要满足要求。正如一门电控发射的山炮,炮管上的接地电阻是不用测量的。我们总是简化说测最远点,这是不正确的,远了的位置看上去也会带电电死人,但如果可能带电的范围内都接地符合要求了,这部分实际上就属于通过接地金属隔离的金属;不有一点不正确的是远点的接地电阻就一定比近处的大么,如果近点处存在多个接接,或粗或细或铜或铁,那就不一定了。