一个闪光灯产品,在产品地线没有连接到排插地线的情况下,测得由appliance inlet上直接引出的地线对地的交流电压居然有83V,见图1。( b2 U* \" z5 d' v5 @
/ z% @) z6 C) x5 k
备注:1. 从标识来看,这个一体式appliance inlet里面是有内置保险丝的,见图2,但由于没法拆解,不是很了解内部结构,上面有标示VDE和UL认证。2. 无论产品上的mains开关处于on or off状态,均显示该地线有83V电压。 3. 用伏特表测得L、N与地线之间的绝缘是无穷大的。
; I" F7 E. N% U1 j7 T! n9 h9 f$ I2 @. b3 `; v4 c% W$ j, J
这是咋一回事呢? 大虾们,救命!help me out!" H- i/ G9 m: j, G( k/ V
( r% T# ~' h) x/ e7 Q( c5 H5 R

" M" p( h/ M- t  I- p8 r( l; C! T图11 ?) S" j) j* W/ D5 P, U

5 x! l( }3 E! g: G5 o
% |3 g/ d' q8 N* H图21 C# H% U" W+ a; o7 N# @$ X! u

8 Z! X5 x0 N. T, x" }, k

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2015-12-11 15:45 | 显示全部楼层
悬浮的电压,在这个地线和你的地之间接个50KΩ的电阻再测试电压试试

点评

嗯,没有大阻值的电阻器。变频电源什么的买回来都堆尘了,测试房都没弄好。没有保护措施,我就怕整层楼的电闸给跳了,到时会被宰的  详情 回复 发表于 2015-12-11 15:50
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-12-11 15:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 martin_cheng 于 2015-12-11 15:51 编辑 : c8 ~; [7 Q/ _  D- v' J
Nezof 发表于 2015-12-11 15:45 . P9 Y1 L0 J; s5 P
悬浮的电压,在这个地线和你的地之间接个50KΩ的电阻再测试电压试试
6 _. }6 k" w( h7 W
嗯,没有大阻值的电阻器。变频电源什么的买回来都堆尘了,测试房都没弄好。没有保护措施,我就怕整层楼的电闸给跳了,到时会被宰的! j& `3 w- h7 T9 n
6 V- T* ^; t: h: a; a5 L. W3 I
悬浮的电压?可以解释下吗,大侠?
& |# R3 ?5 S$ W6 Q- b5 z& O

点评

没事多读书  详情 回复 发表于 2015-12-11 17:11
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-12-11 17:11 | 显示全部楼层
martin_cheng 发表于 2015-12-11 15:50 ( Y* P) |5 h# |
嗯,没有大阻值的电阻器。变频电源什么的买回来都堆尘了,测试房都没弄好。没有保护措施,我就怕整层楼的 ...

4 [8 t1 T: [5 P, m
' Y3 I+ T7 N) c你还是百度吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-12-11 17:57 | 显示全部楼层
你那个插排上L-地应该就有83V把,应该不是那个灯的问题

点评

排插L-E是正常的220V。使用的是烟斗插,灯具的地线是没有连接的。  详情 回复 发表于 2015-12-14 09:43
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-12-12 10:59 | 显示全部楼层
L-G/N-G接触片的间距如果不够的话也会感应出电压的,但是这个电压电流非常小。个人意见,别丢砖头
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-12-12 19:52 | 显示全部楼层
灯具的地线有没有通过电子零件连接到 L 或 N?
9 O0 f$ i# W. a. B( c; E* {- R另外灯具的地线会否很接近L 或 N?
& k" V  |- N3 e% h% O# w- o/ N) O

点评

那个appliance inlet是一体式的,如果有电子零件连到L或N,那肯定是在这个部件里面,稍后看能不能把它砸了研究研究。 但万用表量得L或N与地线之间的阻值是无穷大的。  详情 回复 发表于 2015-12-14 09:49
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-12-13 09:39 | 显示全部楼层
仔细看了一下图片:
" [6 `& s6 s# l3 a( Y) ^1、插头看似欧式插,接地片应该没有真正接入到插座的接地端子上。
2 ^& B8 e! r: a$ K1 _7 s) ?) G, B2、器具输入插座上自带电流保险管,串联在L极上。% T' B! I1 I2 k
3、如果PCB板上的L、N极,应分别带有一个Y电容(或再串联一个电阻)连接到地极。如果没有串联电阻,测量应该是有电压的,但电流很小!

点评

1,是的,烟斗插,地线没连接。 2,看标识,是自带保险丝的。 3. 奇怪的是,mains开关处于off状态时(只断开L线),也是测出电压的,应该跟PCB没什么关系吧。  详情 回复 发表于 2015-12-14 09:52
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-12-14 09:43 | 显示全部楼层
jcyxb 发表于 2015-12-11 17:57 ) q1 o2 p, H6 g" l2 b
你那个插排上L-地应该就有83V把,应该不是那个灯的问题
3 \$ A9 ~1 R$ y
排插L-E是正常的220V。使用的是烟斗插,灯具的地线是没有连接的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-12-14 09:49 | 显示全部楼层
H-RH 发表于 2015-12-12 19:52 # X3 r" \7 N2 ], s6 Q
灯具的地线有没有通过电子零件连接到 L 或 N?& \7 }! y- k8 P1 f
另外灯具的地线会否很接近L 或 N?

! Z+ @% B- w6 r3 Z$ l那个appliance inlet是一体式的,如果有电子零件连到L或N,那肯定是在这个部件里面,稍后看能不能把它砸了研究研究。4 J+ z+ t, Q$ N! t' W  k7 H

" a6 m0 J) j/ R但万用表量得L或N与地线之间的阻值是无穷大的。

点评

不是指 INLET, 我是指灯具𥚃面会否有电子零件指 L 或 N 和地线间接连接?  详情 回复 发表于 2015-12-14 10:44