安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1792|回复: 5

[电源产品] 开关电源变压器的磁芯为何作为带电件来考虑???

[复制链接]
发表于 2015-12-3 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
开关电源变压器的磁芯为何作为带电件来考虑,GB19212中貌似没有提到

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
 楼主| 发表于 2015-12-3 11:11 | 显示全部楼层
求大神指教
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-12-3 11:34 | 显示全部楼层
这个是不是带电件要根据你变压器的构造来说的吧.如果你变压器的磁芯是和初级相连的,那就是带电件.而且要保证磁芯到次级的距离满足要求.& H2 v9 s% w7 I* A, Y8 U8 M8 J9 d
如果磁芯和次级相连,那就不是带电件了./ s: i+ A5 {7 S6 P! @7 ~0 ^
还有一种是磁芯和初次级都不相连.但是在中间.那就要考虑整体的距离.和分别到初次级的距离了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-12-3 12:06 | 显示全部楼层
像这种没有经过认可是具有绝缘作用的零件,按worst case来看,就是导体了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-12-3 13:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 believeha 于 2015-12-3 13:16 编辑
  [1 C% I6 D! a/ o' ?6 K$ O: Y- g
奥拉朱尼尔 发表于 2015-12-3 11:34
$ u. U* }$ _+ ]) _7 R- U这个是不是带电件要根据你变压器的构造来说的吧.如果你变压器的磁芯是和初级相连的,那就是带电件.而且要保证 ...
8 S& {, h' u& F8 u
谢谢,但是你好像说的是结果,没有说为什么磁芯与初级相连,就是带电件,从导电性而言,磁芯的导电能力几乎可以不计,同时还有很多情况下,初级绕组或管脚与磁芯的距离非常接近不满足基本绝缘要求,我们也会去默认磁芯与初级相连。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-12-3 13:18 | 显示全部楼层
赞同地板意见。
" P3 \. _* D0 r$ h& K9 c  l
  o, |4 F7 `, F1 p# Q6 P) k3 l我也曾有过跟你一样的疑问,后来碰到样品铁芯就测下其电阻值,发现不同的铁芯的阻值变化范围是很大的,小的估计2 - 3k欧姆/mm,大的可以去到M欧姆/mm的级别。故按worse case,只能当作是导体了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-26 09:09 , Processed in 0.067802 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表