[综合话题] 问题探讨:高压试验时交流和直流可否等效?

[复制链接]
发表于 2007-6-16 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
受“关于电子变压器耐压测试的问题http://fasten.w2.uu1001.com/bbs/ ... toread--page-1.html”一贴影响,特提出此问题:在耐压测试时,交流或直流可以互相替代吗?
/ k9 a" X4 \/ a8 D9 I% {7 q
0 l3 D  D9 R2 `5 E具体问题探讨:
0 A5 d$ o- G8 D& H6 Q0 Q1 工频交流测试和直流测试的异同?
! `1 r  x* d" \. @( R2 那些标准或产品允许交流或直流测试?
  i/ F6 U$ [4 j5 Q# x! H3 允许交流或直流测试的器具,在测试中如果出现一种测试通过,另一种测试不通过,该如何判定?/ F% ^5 _. Y4 v; g; r
4 从原理上分析什么情况下可以任选其一,什么情况下不可以?7 S, W' ?5 w% D: s

+ A; f3 P; f2 F9 [$ Z. S恳请大家参与讨论!$ A  o" s% \: \; p7 M
有一说一,参与有奖!
发表于 2007-6-16 12:26 | 显示全部楼层
UL153的生产线测试是either or:
9 D  E& e* x/ O$ R9 t) T' Q; ~. m$ V9 R194.2.2 The production line test is to be in accordance with either condition A or B of Table 194.1.

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2007-6-16 14:32 | 显示全部楼层
EN 60950-1: 2006标准里面有这样一段话:
) X9 S3 L2 a1 C% r3 l! U6 a! J  d8 d! {7 \' P5 @
5.2.2 Test procedure; w2 w: }* B# M  t; B9 Z* S
Unless otherwise specified elsewhere in this standard the insulation is subjected either to a( ?" W* _9 t. D2 _6 E2 F, ~
voltage of substantially sine-wave form having a frequency of 50 Hz or 60 Hz, or to a d.c. test
' I. Q. S0 Z" y6 b; t: Ovoltage equal to the peak voltage of the prescribed a.c. test voltage.
发表于 2007-6-16 14:39 | 显示全部楼层
60335-1( F: r- t" ~  t, f
16.3 Immediately after the test of 16.2, the insulation is subjected to a voltage of9 H; ?, E) P, w' L4 m
substantially sinusoidal waveform having a frequency of 50 Hz or 60 Hz for 1 min. The values
2 x# @% o3 C0 |! {1 Lof the test voltage for different types of insulation are given in table 7.
 楼主| 发表于 2007-6-16 15:23 | 显示全部楼层
UL935 也允许用交流的1.414倍直流来打耐压。& n( F6 c( E7 Y0 F+ Z

- X% f" W, z, C但更多的标准中是没有这一许可的。* H  ^; |! `* g, K% Z- k; @8 _8 a
- h7 \# ]+ u/ }3 M7 P- Z
why?
发表于 2007-6-19 15:57 | 显示全部楼层
其实DC和AC都可以的,只是把电压关系(峰值是有效值的1.414倍)转换一下就可以了。
发表于 2007-6-20 10:03 | 显示全部楼层
UL60950-1: 2004标准里面有这样一段话:& g$ Z) I/ s4 |7 z5 i# p! U
$ y9 J2 N4 g$ M$ G2 }/ P! K" P9 V! r
5.2.2 Test procedure
0 c- C& W9 O6 |4 `Unless otherwise specified elsewhere in this standard the insulation is subjected either to a: w4 R7 y7 Y7 Z" H6 z
voltage of substantially sine-wave form having a frequency of 50 Hz or 60 Hz, or to a d.c. test
8 y( x1 o) i' T( h, Mvoltage equal to the peak voltage of the prescribed a.c. test voltage.
发表于 2007-6-20 19:21 | 显示全部楼层
就如版主所说:如果出现一种情况通过,而另一种情况不能通过。如何下定论?
 楼主| 发表于 2007-6-25 16:08 | 显示全部楼层
交、直流的差异:
# g$ T: x7 f6 F/ y交流    有电容或电容效应时,漏电流增加;施加电压瞬时值在周期性变化,有大有小。- ?( Y: T. k0 q$ r0 |8 H5 r$ Z
直流    没有电容效应的漏电流;试验电压始终相当于交流测试时的峰值电压,其条件会不会比交流更恶劣呢?3 q/ ~$ ?! ?; y* b) S5 L
0 d! n- H: X, H6 J/ e
还有哪些呢?
发表于 2007-6-25 16:44 | 显示全部楼层
引用第8楼caballo3157于2007-06-25 16:08发表的 : / v8 \1 F+ }6 }! E' B) H+ g' v2 h, v  {
交、直流的差异: 1 t) z6 l7 a( I) v. E4 D
交流    有电容或电容效应时,漏电流增加;施加电压瞬时值在周期性变化,有大有小。   j* p2 W* P% S5 Z  ~1 [
直流    没有电容效应的漏电流;试验电压始终相当于交流测试时的峰值电压,其条件会不会比交流更恶劣呢? 0 B0 t  |; Z8 L! J5 J, w
% ^) ]% {, K5 `/ s) U0 B: R, Q6 }
还有哪些呢?
. h. z+ T3 o, z

: Y/ Y  k2 U( @: J$ k/ {( H+ K0 u  u( R% U+ k3 H& y
使用直流電壓測試時其條件會比交流電壓更嚴苛!9 D% M5 O5 M; q
就我實際測試過的電源插頭插座來說,使用直流測試會產生較大的電弧ACRING現象,8 `/ Q3 @4 S6 a) Z+ j
過大的電弧很容易造成測試失敗,而交流就比較不會有這種現象。2 M" M1 C( i$ T. y& L0 l
5 ?3 L* e- j1 q' M4 B) S8 q8 ]
在UL498產品測試中,使用直流測試的NEMA系列插頭插座可以涵蓋交流測試。