安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 10801|回复: 48
打印 上一主题 下一主题

[业内新闻] 六岁男孩攀爬空调机触电死亡----谁之过?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-7-13 15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 热爱学习 于 2015-7-13 16:01 编辑 # T% j: X3 N4 k; S: ]9 L; N# d
$ w' f  Y( |. l/ c7 L+ U+ }
最近看到一则小孩爬空调外挂机护栏触电身亡的新闻,心痛不已" a! ]) v& u8 r7 r; t# M1 n
特发帖分析,一是责任划分,二是分析问题原因,如何改善,以备后患
$ }& a/ h9 c( u3 I( k
  C4 q' A0 n0 G* r+ O! d# {首先责任划分:0 n( ?) @8 ^  n0 [* O' D6 N
关于第一条是目前普遍被认可的,无非就是监护人没有看管好小孩,导致小孩攀爬触电  N/ c4 f! g) R! @3 T& h
我想说这TM不是扯淡么?难道以后六岁的小孩出门需要大人拉着手一刻不能放松?六岁的小孩不能单独出门?
$ I! X7 n0 j, i' U% X' B+ [9 B4 ~$ y就因为大人陪着而没有注意就是大人的责任?那小孩独自外出触电算谁的责任?$ L5 }! f7 K- Z  _! L( v
第二条责任,这个真不好说,不知道有没有法律法规规定空调外挂机不能摆放至人可触及的地方?那么这一条可以打死全国一半以上的空调了吧,到街上看看一楼大多数空调都是放在门口的,而且是落地式的,我家住楼上,但外挂机就安装在阳台上,触手可及,平时到阳台乘凉晒被褥都可能碰到,这么说这也不符合规定喽?2 ^+ G* [% d) w2 f* T+ Y0 y1 v
第三条,这个真要看有没有法律法规或行业规范了,反正我没搜到。
) n% J; y1 h" J" w- A. f9 S* R第四条,空调属于I类设备,基本绝缘失效漏电后由接地进行保护,此时漏电保护开关应该会动作) {6 b- E% B4 b; ^3 h* s
可是如果由于建筑内没有可靠接地造成的事故,厂家需要负责任么?空调是取得安全认证的," R8 }+ c  ^  e5 o2 y
如果要付责任的话CQC是不是该打脸?
( f4 N7 {" @2 _" l* f- d第五条,这个算普遍现象了吧,如果都:有可靠接地的话大部分触电事故就可以避免了吧
5 ?$ _" j$ M% c$ J' p有开发商或配电商承担责任的先例么?
8 s0 G# o6 I4 ^- F, ~# w; h7 F如果有其他责任归属者欢迎大家补充,比如标准制定者,不应当接受BI+PE的保护设计等6 s; \: M0 d" Y8 E7 b

+ G- y: L3 }) H原因分析:(二楼上图)
& q: k/ q- A2 T$ U/ C  |1.根据视频,小孩刚接触护栏的时候并没有触电,如果有触电就不会再爬上去
$ q/ |% p6 u, }0 j2.小孩在爬上护栏的时候双脚离地,当手触到外挂机外壳的时候触电
6 u/ \3 s! Y6 p" }2 l1 s1 s7 a1 ~3.视频中店家外墙上的插座,应该是由室内引出线路到室外,然后再在墙上固定插座,可以肯定的是没有接地!
; Q6 h& |. S6 B, \1 D$ P) h& ~7 I5 g
0 G6 o! C; \- G9 `* J那么原因基本上就是空调绝缘发生故障导致外挂机外壳带电(具体什么故障不详,空调是二月份买的,才五个月就绝缘老化?),而空调与地(护栏)此时还是有隔离的,否则小孩手刚抓护栏就会触电,小孩经过时爬上护栏,手摸到外挂机外壳时形成(外壳--->手--->身体其他与护栏接触部位--->护栏--->地)的回路触电,因为小孩是趴在上面,身体重力承受在手上,因此即使不到10mA摆脱电流也无法挣脱,而且人触电的瞬间基本上是来不及反应过来呼救的,触过电的人应该会有体会。
2 l3 ^6 s+ J, Z8 {建筑中不安装保护接地就罢了,那么连个漏电保护装置都没有么???哪个电工给装的电路,我觉得他也应该负责任!8 J0 w0 H+ o. V( e" j0 W

/ E8 F/ r; q& E' I5 P1 z0 v兄弟们,关于这种接地故障或无保护地而引发的事故该如何避免呢?2 ^+ C3 f; c  D. {  U
国际上的法规标准都认可这种BI+PE的保护方式,可是针对咱们国家的实际情况,是否该做适当的修改?, D* F# K$ C$ c4 j2 t' [- c
比如至少BI+PE+警示语?比如空调外挂机上可以贴上醒目的“触电危险,严禁攀爬”的警示标语,虽然小孩子可能意识不到,但家长起码会有这样的意识吧,当小孩爬上护栏的时候家长会立刻将其拉下并告知会触电!% Q9 }, n5 C. s" Y

/ ^9 @5 Y# c+ `% s兄弟姐妹们,你们觉得呢,有没有好的建议?* X! s$ H+ X8 O5 ]$ ^- t
) G1 j) J; J3 b! y" `# g# ?
BTW,关于“专家”.... c. D2 m# L/ v: L1 H3 C
电视报道的时候居然请某专家分析原因:一是线路绝缘老化(尼玛是个人就会说),二是线路可能接错,通常线路都是零线接地,店家里面的线路可能接反了,接成火线接地了...: z5 q$ E6 F# w
专家你可以去吃屎么?
+ S& J1 K7 h$ K3 w- K& [/ V/ g" M" b. f% c/ {/ }
多选投票: ( 最多可选 5 项 ), 共有 24 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
沙发
 楼主| 发表于 2015-7-13 15:15 | 只看该作者
惯例,二楼上图...

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
回复

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-7-13 15:43 | 只看该作者
言之有理~
回复

使用道具 举报

地板
发表于 2015-7-13 17:47 | 只看该作者
产品的质量问题可以找到企业头上。这种地线不接,安装责任不知道算到谁头上?
回复

使用道具 举报

5#
发表于 2015-7-13 22:17 | 只看该作者
文章太长,我就不看了,回复一下标题,前段时间在同事家被某力的室外机电到过,售后过来换走了。

点评

有木有看看什么原因啊awen哥,是否为静电?是否跟虚地有关?看来外挂机漏电并非个例,应该是设计上有什么地方不合理,要不这绝缘失效也太频繁了  详情 回复 发表于 2015-7-13 22:32
回复

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2015-7-13 22:32 | 只看该作者
awen 发表于 2015-7-13 22:17 ; T6 X& k! p( I6 U; j. S
文章太长,我就不看了,回复一下标题,前段时间在同事家被某力的室外机电到过,售后过来换走了。

4 q# D$ Y8 z: p有木有看看什么原因啊awen哥,是否为静电?是否跟虚地有关?看来外挂机漏电并非个例,应该是设计上有什么地方不合理,要不这绝缘失效也太频繁了
回复

使用道具 举报

7#
发表于 2015-7-13 22:40 | 只看该作者
他们过来换了就算了,不想去研究,研究也没用,但凭那强烈而源源不绝的感觉,应该不是静电。* W7 ~- @5 f* Y* t; D
有一点需要说明的,没接地,我同事买的那商品房竟然没地线入户,真扯蛋。1 j6 I6 {1 Q& X' `
还有,厂家也扯蛋,新买的东东竟然基本绝缘就失效了?例行检验怎么通过的?- \' W/ {  {- ~

点评

有关地线这种性命攸关的必须品建筑行业里就没有法规要求么,所有房屋必须标配入户地线,否则相关单位不予验收,消费者也不买账,弄根地线没那么费劲吧,群众的安全意识有待提高啊  详情 回复 发表于 2015-7-14 09:08
回复

使用道具 举报

8#
发表于 2015-7-13 22:47 | 只看该作者
砖家来了:0 l0 t5 H: e  k  Z$ v: s
作为业主或物业使用者,我们装修时,如果是聘请电工搞的,查证,存档。并且有责任定期聘请电工检查维护线路(还有漏电保护开关的状态正常)。检查线路,装修电工有没有责任,业主或物业使用者有没有责任便可知。0 C" A! a1 V! }$ r3 m
空调安装公司或安装工应当对安装条件是否满足电气安全进行识别,若不满足而安装,应负责任。+ F% S8 K* d1 {& n  y
生产厂有没有责任?我们当然希望:木有。那还得拆开机器看看,如果是装配蔚工艺的不规范引起,或偷工减料引起,还是要负责的。8 y% X: l1 e/ [. e, ?5 O; C  U
CQC:只负责收费,永远无责。

点评

大半夜的居然有专家出没  详情 回复 发表于 2015-7-14 09:11
回复

使用道具 举报

9#
发表于 2015-7-13 23:23 | 只看该作者
绝缘失效?0 X5 Z0 F$ M& X0 [$ t9 p! L9 T& C
没有漏电保护器?

点评

应该是木有,有的话就跳闸了,单纯摸到外壳不可能同时触及两级  详情 回复 发表于 2015-7-14 09:10
回复

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2015-7-14 09:08 | 只看该作者
awen 发表于 2015-7-13 22:40
9 u2 I- ^$ t* h. L4 q0 i( Y8 D他们过来换了就算了,不想去研究,研究也没用,但凭那强烈而源源不绝的感觉,应该不是静电。$ v; e' }- |8 S7 z  }( r
有一点需要说 ...

  F% r, {, r3 T* @有关地线这种性命攸关的必须品建筑行业里就没有法规要求么,所有房屋必须标配入户地线,否则相关单位不予验收,消费者也不买账,弄根地线没那么费劲吧,群众的安全意识有待提高啊
回复