请教一下大家,谢谢先。现在有个项目,采购现成的开关电源模块作为一款咖啡机的电源,开关电源输出+24V,电源插座的地线作为保护地。客户一定要把开关电源输出后的功能地接入保护地,说这样抗干扰强。但保护地的电线还要与机器的金属外壳相连,人体可以接触到金属外壳。按照我以前的经验,这样做是违反安规的。
& Y1 L0 y* p  z- [  u说明一下,这个开关电源模块已经过了UL和CE。% r: Z7 G& ]; G1 T) K
! C3 p, g4 v% C0 O+ ]* o, X
发表于 2015-7-7 11:37 | 显示全部楼层
开关电源后端输出应该是SELV吧,接地变成PELV
% C' Q6 ~* C  l0 r0 U) t% u: ^0 h1 i( I) m1 k6 T- T  j) ]
3.4.4 protective extra-low voltage circuit
8 |, a6 B( R9 I1 S
* b6 c6 u0 A: w! P( A; |. m) uearthed circuit operating at safety extra-low voltage which is separated from other circuits by, t/ U/ S2 n* M/ {9 ^/ k
( T! Z9 b! v' F  B
- basic insulation and protective screening1 z& |; r* b# X& N- T. Q9 X
- double insulation or
- d# J/ @( e6 D6 X8 F- reinforced insulation7 n( [9 m# s' C

6 r& `, I; h& z9 W  Z% o: I- W4 ~) J满足上面条件应该是可以的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-7 11:53 | 显示全部楼层
你的客户想法是对的,输出的地和实地相连接可以抗干扰,不过做法不对,不能直接用导线连接,使用Y电容连接,可以通过高频干扰信号,缺不会带来触电的危险。; U4 m1 n$ c% A6 o( K9 @
1 r9 P- G8 s( @7 K: z' L" C
实际上,你自己可以检查一下,一般的开关电源内部都有实地和虚地等电位连接的Y电容,即已经做到了输出地和电源地线的抗干扰连接。一般这个电容在高频变压器旁边,蓝色的。不能确认可以拍张照片上来,很多人可以帮助你确认。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-7 12:03 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-7-7 11:37
3 p5 Q9 b7 I: ~4 |) }开关电源后端输出应该是SELV吧,接地变成PELV3 U' |9 u* j8 a# J* a- l
" f2 y6 G9 ]8 y# V
3.4.4 protective extra-low voltage circuit

( o/ S+ E- b3 \6 y! r6 _这样一来不就是要增加保护以后才能连接在一起了。例如加Y电容?

点评

加Y电容比较方便吧,直接连接的话保证电路与其他电路能满足要求的隔离也可以啊  详情 回复 发表于 2015-7-7 12:14
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-7 12:04 | 显示全部楼层
马蹄 发表于 2015-7-7 11:53 $ u: k9 k' ]% q& e3 Y# h6 z9 B
你的客户想法是对的,输出的地和实地相连接可以抗干扰,不过做法不对,不能直接用导线连接,使用Y电容连接, ...
7 Z& {9 z& W1 @9 V/ e, `3 U, e+ N
谢谢!这个我懂!
0 e0 J" t. [1 I! g& z/ j4 c3 |我现在只关心保护地和功能直接相连是否符合安规!!!

点评

没有规定不可以  详情 回复 发表于 2015-7-7 12:18
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-7 12:14 | 显示全部楼层
hantown 发表于 2015-7-7 12:03
4 `4 D8 \1 H* I/ [' ]$ M2 Q这样一来不就是要增加保护以后才能连接在一起了。例如加Y电容?
, ]" r; r7 h" K. Y! e" A2 I4 F: O
加Y电容比较方便吧,直接连接的话保证电路与其他电路能满足要求的隔离也可以啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-7 12:18 | 显示全部楼层
hantown 发表于 2015-7-7 12:04
( b4 b5 Y5 Y% i( `& y4 t谢谢!这个我懂!
3 L4 D4 v4 g! F3 g我现在只关心保护地和功能直接相连是否符合安规!!!

+ r! T' Q' N) b3 p: c$ F没有规定不可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-7 13:57 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-7-7 12:14 1 i, n& }: `8 d, b# D4 b9 W
加Y电容比较方便吧,直接连接的话保证电路与其他电路能满足要求的隔离也可以啊

! s2 d1 `: M4 q9 m& H6 z7 B谢谢!就是你英文列出的那三点??

点评

是滴  详情 回复 发表于 2015-7-7 14:42
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-7 13:59 | 显示全部楼层
马蹄 发表于 2015-7-7 12:18
6 j- V" ~# b8 m6 H. S, f+ U没有规定不可以
' _' G% k  [' f6 H4 P
谢谢!看你的回复,第一个回复说做法不对,第二个回复又说没有规定不可以。究竟是可以不可以??

点评

其实马蹄两个回复说的都没错哦,第一个可以通过Y电容连接,这样既解决了你客户的问题,你也不用再纠结PELV绝缘的问题,第二个标准中确实没说不可以接地,只是他没列需满足的条件,如果直接连接的话可能后端电路之间的  详情 回复 发表于 2015-7-7 14:48
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-7 14:08 | 显示全部楼层
绝缘符合要求是可行的。0 {2 t3 X$ X( G  l- c! {- E* P8 H
PELV在家电里用得太少。

点评

能不能列举下PELV的例子,哪些场合环境会用的到,主要好处是什么(解决EMC类问题?) 没见过这种电路啊  详情 回复 发表于 2015-7-7 14:43