发表于 2008-2-15 10:25 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
引用第7楼barry于2008-02-14 17:27发表的  :; b( ]! p+ {8 T! \

1 q1 \* M( y% T( O/ ?+ n# |3 W% R! ?  N  V( d8 p* N2 @+ o0 \
舉個例子:- O6 m/ B5 J6 R/ k3 C* ?
) M% W( e, {1 ~
對於B級的變壓器,在40度時,要求不能超過70K的溫升,在25度時,要求不能超過85K的溫升(沒減去15K=40-25)% L* \" S5 @3 y2 O- Q: |( _
.......
! L, W3 d$ J( w) S0 K! G9 b' x
好像barry兄说错了吧! 95标准里是这么说的: T shall not exceed (Tmax+Tamb-Tma), T 为测试点温度, Tmax 为测试点允许最大温度, Tamb是测试期间环境温度,Tma是产家定义的最大工作温度;
; ^( _  ?- q! |+ p; p0 d1 P3 C7 p- c0 ~# d4 ]5 H) _4 P
Class B 的话规定120,用绕组测-10,所以Tmax=110, 则40度测试时T<110+40-40=110,而25度测试时T<110+25-40=85,这样的话25度时测试应该更加恶劣,所以40度时测试通过但25度时有可能测试不过。8 j6 M8 m1 Z9 ^+ w; P/ B! Q/ z5 R

2 c( y1 Q* x, v而且,标准里有这样的话:1.4.12.3 Alternatively, the test is performed at any value of Tamb within the manufacturer's specified operating range.
' o, H, g( \1 O也就是说,在产家规定的工作温度范围都必须符合标准。
" C1 |. e5 }% W3 R' R# O( V4 Y+ x% Y' K7 b
请指教。
12#
 楼主| 发表于 2008-2-15 17:14 | 只看该作者
今天UL那边的工程师说,我们公司(我司做UL代理)送样的样品异常温升测试中变压器的铁心温度为128,而T=128+40-20=148,与其限值150相差太近,让我公司把变压器的等级改为CLASS B. 然后我说客户要求在40度的环境温度下测试,他告诉我他在20度下工作,然后通过计算判断得到的上述值,意思好象是说不需直接做40度环境温度下的测试,而这是可以从一个测试中推断出来的!!!6 E& u- @! j$ U" n' h0 F: I. s* T# ^
不太理解!请指教!
13#
发表于 2008-2-16 09:19 | 只看该作者
童言:4 B" [/ ?; J5 n5 W4 F8 A) P
测量值是148, 限值是150, 这种情况需要考虑不确定度,测量值加上不确定度有没有超过限值, 如果没有超过,class A的就符合要求, 如果超过就需要提高变压器的绝缘等级; 问题的关键在于,你们能不能提供变压器绝缘等级系统声明, 如果能提供,改成class B当然可以,如果不能提供,那就要基于class A做修改了.
14#
发表于 2008-2-18 10:30 | 只看该作者
引用第9楼daniel.qiao于2008-02-15 09:39发表的  :
$ I8 r* n1 R  q" Qto童言
3 S0 A4 d# n' j7 v, Z5 [不妨假设一下,如果你第一次就是在40C的环境温度下完成测试,温升限值符合要求, 你肯定不会在25C的温度下重复测试,那就不会有你所碰到的问题.0 m, K% n+ c$ m
但是,实际标准的要求,就是要在所有的温度下符合要求,可是标准的要求又太完美,实际的测试又不可能.那样做, 这样的话, 我认为比较的合理的测试条件为最大温度,中间温度,最小温度分别符合要求.. t% j& N6 I# M4 B+ A, ~
如果我遇到这样的事情,我会这样处理,按照你们老大的观点完成事情,但是问题,你仍然可以继续研究,甚至寻求更准确的答案, 你要相信你们老大这样做,肯定不单单考虑测试,还可能有其它因数.) I4 g1 H" v1 w) N. ^
; s% `* C) K; X7 q
.......
5 }: P+ ^( _: B% a
如果在40度時通過,25度時肯定通過的。。。
# e6 S& \9 h* x6 Y
2 z5 a/ Y" p5 ?# ?如果只測試25度,不測40度,那麼40度通過,25度不通過是有可能的。
8 M  A+ \2 n9 o
+ d' D: s" E5 \6 S* Q& D這就涉及到是否應減去15K(40-25)的問題了。。。9 r+ u4 t4 |% X

. S3 W1 [' K! _0 }3 s. f# L' v就我的經驗,UL在最高溫度測試比較多,而TUV測在常溫下測試比較多(減去15K)
15#
发表于 2008-2-18 11:05 | 只看该作者
Barry, 现在是UL的工程师在20C完成的,而且限值与测量值很接近, 我们的帮童言兄想一个解决这个问题的办法, 你有高招没有?
16#
发表于 2009-4-21 10:14 | 只看该作者
请教各位大师,UL60950的非正常测试的电压,使用的是多少倍的额定电压?