[综合话题] 请问,固态继电器是否满足安全隔离要求?

[复制链接]
21#
发表于 2015-6-23 12:10 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
如果继电器用于次级控制初级,跨接再初次级之间,则继电器是需要隔离的。
+ b1 o' A- u5 ?, v; ?' d. `9 j如果未跨接再初次级之间,则不需要隔离
回复 支持 反对

使用道具 举报

22#
发表于 2015-6-23 13:00 | 只看该作者
嘻嘻 发表于 2015-6-23 12:08 . A3 e& p! W* c6 \
如果继电器用于次级控制初级,
% h! l0 X' t% ?# \# ~0 h2 Z4 A控制部分与被控制部分需要隔离的
4 Z3 W# M9 v7 M# N$ L% w; T2 O4 u' B3 h
14楼在纠结一个错误的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

23#
发表于 2015-6-23 13:31 | 只看该作者
其实产品的UL证书上的产品名称“Optical Isolators”就会明白,这个产品就是一个光耦,按光耦的要求管控就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

24#
发表于 2015-6-23 15:15 | 只看该作者
以前遇到过,是松下的,但厂家一直搞不到VDE证书
回复 支持 反对

使用道具 举报

25#
发表于 2015-6-28 20:41 | 只看该作者
af204 发表于 2015-6-19 09:23 # Z: O+ j3 v9 _8 g1 Z, t! ?* [: V5 r
左右两侧是安全隔离没错5 `& |+ T3 a4 ~1 z2 w& u, ?
但右边的部分不是隔离0 r8 A+ r: }* C4 i- q& `
8脚为输入端,5和6脚为输出端

4 K; Q& n6 ~$ J( a5 k这个元件就是为隔离而设计的,单片机可以直接通过一个电阻直接控制可控硅,为什么还需要通过发光二极管来传递控制信号?