安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 2909|回复: 10

[逆变器认证] 光伏汇流箱的过压等级

[复制链接]
发表于 2015-3-30 13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
汇流箱的过压等级是OVC III 还是 OVC IV?( l2 E  F+ X$ I- A  d
发表于 2015-3-30 17:40 | 显示全部楼层
这个可以按照IEC62109-1的去判断,看你输入到你直流电压最大为多少查表

点评

你的见解太棒了。。。  详情 回复 发表于 2018-1-19 20:34
求黄总详解 !  详情 回复 发表于 2017-5-15 09:46
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-1 16:58 | 显示全部楼层
如果是 DC 汇流箱的过压等级是OVC II  
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-4-11 13:42 | 显示全部楼层
那么,汇流箱之前的光伏阵列的过电压等级又是多少?是III吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-15 09:12 | 显示全部楼层
戏尘 发表于 2015-3-30 17:40 8 r" i: i4 d5 W, ?9 u
这个可以按照IEC62109-1的去判断,看你输入到你直流电压最大为多少查表

# R" \2 }2 _# k# V: Z* Q4 v应该还要依据SPD的等级才能判断吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-3-28 14:33 | 显示全部楼层
没看懂的人,表示路过。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-5-15 09:46 | 显示全部楼层
戏尘 发表于 2015-3-30 17:40
2 G4 s) A; M5 v$ ?这个可以按照IEC62109-1的去判断,看你输入到你直流电压最大为多少查表

& G8 |+ P; i* {  l求黄总详解 !

点评

王总 仔细研究标准  详情 回复 发表于 2017-5-24 15:22
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-5-24 15:22 | 显示全部楼层
onlywrg 发表于 2017-5-15 09:46 4 |; [: b9 F4 ?# V  {! x
求黄总详解 !

9 O# |) i4 N( {5 r1 m0 |# o王总 仔细研究标准2 D; P+ q+ q" Z7 H
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-1-19 17:01 | 显示全部楼层
PV端一直做2
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-1-19 20:34 | 显示全部楼层
戏尘 发表于 2015-3-30 17:40
8 o6 b8 G* }8 [; ^% Q) V这个可以按照IEC62109-1的去判断,看你输入到你直流电压最大为多少查表
; N- S! N+ e/ p2 \
你的见解太棒了。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-25 15:02 , Processed in 0.073879 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表