广东安规检测
有限公司提供:
如下图,B22d,B15d的灯头金属部件属于易触及部件吗,那电源板到灯头的金属部件要求的爬电距离是5mm吗?0 N2 Y& K. L6 N' ?
9 m% c0 ~& J( C7 O: J$ t0 e) s
, ]) J4 M" f. p' y' s

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2014-12-29 11:08 | 显示全部楼层
这个灯的L/N触点在顶端,侧面这个金属是测试指可以触摸的,因此你的带电件到侧面这个地方要保持加强绝缘

点评

“侧面这个金属是测试指可以触摸的” 你确定?  详情 回复 发表于 2014-12-29 17:00
麻烦解释一下下面两个地方不够5mm,为什么就能接受, 而内部线,PCB之类的到灯冒就不能是基本绝缘呢?  详情 回复 发表于 2014-12-29 14:41
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-29 14:41 | 显示全部楼层
Nezof 发表于 2014-12-29 11:08 & ^8 `5 H1 Z* h) Z7 Z# a
这个灯的L/N触点在顶端,侧面这个金属是测试指可以触摸的,因此你的带电件到侧面这个地方要保持加强绝缘
9 o& @( ^8 B9 c. a$ s7 T# Y$ O- g

+ p5 \% _* R$ i: v' F麻烦解释一下下面两个地方不够5mm,为什么就能接受,$ f$ K4 b; j8 u9 t
而内部线,PCB之类的到灯冒就不能是基本绝缘呢?7 W! \5 F+ G  }; A1 @
# e# l, J& T+ v' N

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x

点评

参考下GB/T 1406.5-2008 吧  详情 回复 发表于 2014-12-29 16:47
没有标准说这里的是可以接受的,你在做那个焊点的时候要注意焊点的大小,不要与外面的可触及金属的距离达不到加强绝缘  详情 回复 发表于 2014-12-29 16:06
很有道理  详情 回复 发表于 2014-12-29 15:55
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-29 14:50 | 显示全部楼层
对于这种光源产品,灯头请参考IEC 60061的要求,我觉得符合量规测试就OK,哪有什么爬电距离的要求哦

点评

60061是有灯头尺寸要求的  发表于 2014-12-29 16:46
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-12-29 15:55 | 显示全部楼层
sky2214 发表于 2014-12-29 14:41
; _/ o# G0 U, L/ [9 Q麻烦解释一下下面两个地方不够5mm,为什么就能接受,
% f& d; U* z  h- }* ]! P而内部线,PCB之类的到灯冒就不能是基本绝缘呢? ...
4 H7 |7 u& M" @
很有道理
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-29 16:06 | 显示全部楼层
sky2214 发表于 2014-12-29 14:41 9 u( o* [1 i$ @4 x" y
麻烦解释一下下面两个地方不够5mm,为什么就能接受,
- e: H+ q, Z! T' S而内部线,PCB之类的到灯冒就不能是基本绝缘呢? ...
: C) I: l, U& g/ c
没有标准说这里的是可以接受的,你在做那个焊点的时候要注意焊点的大小,不要与外面的可触及金属的距离达不到加强绝缘
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-29 16:47 | 显示全部楼层
sky2214 发表于 2014-12-29 14:41 $ a8 f( d9 U% E4 C4 \
麻烦解释一下下面两个地方不够5mm,为什么就能接受,
( I8 m1 S2 e1 `0 ]  y而内部线,PCB之类的到灯冒就不能是基本绝缘呢? ...

7 d4 Y/ I, n1 l$ \* j& Q参考下GB/T 1406.5-2008 吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-29 16:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 af204 于 2014-12-29 16:54 编辑 " O6 V, Q: I" @" ~

0 n: j' T$ v1 p6 g' I$ K! P. i" M标准 GB/T 1406.5-2008,B22d灯头尺寸图,符合尺寸要求,能过量规即可
5 @, r! R" O7 f( g* C7 R3 M

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x

点评

灯头的互换性通过量规测量即可, 但问题是通过量规测量的灯头金属件本身就只符合基本绝缘的要求, 为什么还要求内部带电件要与灯头保持加强绝缘的距离呢, 就算你内部带电件都符合了加强绝缘了,最终还不是一个基  详情 回复 发表于 2014-12-29 17:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-29 17:00 | 显示全部楼层
Nezof 发表于 2014-12-29 11:08
, ]  G; [/ S; B' l: p2 b  c- W这个灯的L/N触点在顶端,侧面这个金属是测试指可以触摸的,因此你的带电件到侧面这个地方要保持加强绝缘
7 c1 w" _0 @3 f# [) k1 r! Z- o
“侧面这个金属是测试指可以触摸的” 你确定?

点评

B22的灯座种类太多了,刚好就有那么几种可以摸得到  详情 回复 发表于 2014-12-29 17:11
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-29 17:11 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2014-12-29 17:00 + Z6 s/ p6 [6 D0 [9 `; _" G! @" i, w
“侧面这个金属是测试指可以触摸的” 你确定?

3 U% ?$ U6 h  U# @/ E2 eB22的灯座种类太多了,刚好就有那么几种可以摸得到

点评

有些机构说测试爬电距离时,应该安装在标准的B22d灯座中,是触碰不到灯头的,所以不能算作带电部件和易触及部件,爬电距离也就没有要求。  详情 回复 发表于 2014-12-30 16:13