安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1964|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

[太阳能产品认证] 并网逆变器初级到地的电容

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-11-19 14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
1000V系统,输入对地,根据62109-1的 table 14的要求,在PCB(CTI>175)上是5mm,在其他位置是10mm。' K8 m" n: i! y1 Z
那么这样初级到地通过Y电容本体的爬电距离应该为10mm才符合要求。
* z! @8 R$ R, l. I; |7 y& U) C$ b但是我看到过多个大公司的产品,初级到地只用了一个Y电容,而且通过Y电容本体,Y电容俩个脚之间的距离绝对没有10mm。
* J) `3 d! s- e2 d; P而且Y电容应该是没有1000Vdc的,电压符合要求吗?% X' }# e% u4 {6 R$ a
请问各位,你们见到的产品Y电容对地使用了几个Y电容,爬电距离又是按照多少mm的限制来判断的呢?' i* }7 A4 q; O& M8 j0 j7 L1 o* F

' L$ U% t4 w$ C& d% h
$ t* R; p5 \5 g& j
: b  S0 C9 `! @$ e, N. |$ D
沙发
发表于 2014-11-30 21:36 | 只看该作者
第一个:CTI大于175。PCB板材按照5mm做的,那板上器件的距离好像也可以按照PCB板的要求。其他位置应该是指PCB板以外的地方,比如铜排。* q6 R& U7 R7 r1 Z/ I! U# G
或者:电容规格书里面有没有CTI值。: m9 d( |" a% r- b$ X
- x8 u8 [# Y: k( V
第二个:关于电容的个数,看机构怎么说,其实刚开始机构是一定要求用两个串联的,后来不知怎么放松了。
: s# a' j: Z. i& r# z7 T  f8 _每个机构的都不一样,另外现在有些认证证书信息也会标直流电压。

点评

有机构认为如果通过PCB爬的按照PCB算,通过元器件爬的按照元器件即其他位置来计算,个人虽然也比较认可这种方法,但是这样就必需是俩个电容了,而且变压器很难满足要求。但是实际中很多知名大公司都只用了一个Y电  详情 回复 发表于 2014-12-2 08:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2014-12-2 08:59 | 只看该作者
ok_hmh 发表于 2014-11-30 21:36 ) c0 T: H* @4 i- ^+ z1 @+ Z- U2 U
第一个:CTI大于175。PCB板材按照5mm做的,那板上器件的距离好像也可以按照PCB板的要求。其他位置应该是指P ...

8 w8 k: v; C0 k4 |! K9 @   有机构认为如果通过PCB爬的按照PCB算,通过元器件爬的按照元器件即其他位置来计算,个人虽然也比较认可这种方法,但是这样就必需是俩个电容了,而且变压器很难满足要求。但是实际中很多知名大公司都只用了一个Y电容,电容规格书里面是没有CTI的。
/ J' {8 m6 ]2 R; ]2 _  认证标称直流电压的Y电容还没见到过,只见过规格书标直流的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-6-26 13:35 | 只看该作者
PV侧一定要用Y电容吗?用普通没有认证的电容可以吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2016-12-6 15:46 | 只看该作者
PV 初级可以用普通电容的吧?

点评

对地的电容能用普通电容?  详情 回复 发表于 2016-12-7 08:56
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2016-12-7 08:56 | 只看该作者
海之未央 发表于 2016-12-6 15:46
7 ~, S8 e1 u# d. q5 T8 uPV 初级可以用普通电容的吧?
) Z# [/ a2 Z1 \; p) i4 @
对地的电容能用普通电容?

点评

那你1500V系统,咋选对地电容??  发表于 2017-4-10 15:04
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-22 14:58 , Processed in 0.087433 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表