[电源产品] II 类电器,带线性变压器,变压器铁芯到外壳绝缘?

[复制链接]
发表于 2014-7-2 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
II 类电器,带线性变压器,变压器铁芯到外壳绝缘算基本绝缘对吧?导电部件到外壳算加强绝缘吧?
发表于 2014-7-2 15:16 | 显示全部楼层
铁芯和线圈之间呢???
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-2 15:29 | 显示全部楼层
谈线性变压器绝缘系统的考量必须考虑”带电体“!
6 H3 o$ p, j+ y6 b6 u  铁芯和外壳都不是带电体;铁芯到线圈是双重绝缘。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-3 10:29 | 显示全部楼层
那里面导电体到外壳(外壳不导电),没有距离要求?
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2014-7-7 15:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-7 16:12 | 显示全部楼层
铁芯当作初级,到外壳可触及的部份之间应该是加强绝缘.铁芯也可以当作次级,那就不用加强绝缘了.
1 ?$ M7 K2 Q$ z2 o5 k& h导电部件,如果是危险带电部件,是初级,到外壳,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-8 10:37 | 显示全部楼层
恩恩~那有統合的結論嗎??  W( i/ g9 G' g4 b5 d! c" c
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-9 09:39 | 显示全部楼层
結論是要看您的變壓器鐵芯是當作"初級" or "次級" or "兩者皆否"
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-9 15:18 | 显示全部楼层
初級...吧~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-15 09:43 | 显示全部楼层
这个是要评估距离的么?铁芯到线圈的距离,铁芯到外壳的距离?