[线缆测试] 电源线截面积问题

[复制链接]
发表于 2014-5-30 11:39 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
IEC60228、GB3956、UL62等都有导体电阻的要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-28 11:33 | 显示全部楼层
liuxilin1215 发表于 2014-5-27 18:13 ! a& P4 O( ^  Y- S
一般做法:用千分尺量出铜丝直径,并数出铜丝根数,然后用公式计算:S=d*d*n*0.7854(平方毫米,d为铜丝直径 ...
0 N. d* p0 Z5 A; p7 w
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-2 10:26 | 显示全部楼层
我见过的没有测试面积的说法

点评

可是,以前我们的产品还被工商抽到说电源线截面积不够啊。  详情 回复 发表于 2014-7-3 08:40
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-3 08:40 | 显示全部楼层
johnmark 发表于 2014-7-2 10:26 1 m2 R2 y( j9 o+ @/ ?
我见过的没有测试面积的说法
6 `: m( l# C% Z$ D) r
可是,以前我们的产品还被工商抽到说电源线截面积不够啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-16 15:55 | 显示全部楼层
线皮外面写有的,比如0.75  0.5 之类的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-17 11:55 | 显示全部楼层
liuxilin1215 发表于 2014-5-27 18:13
, O) x5 n5 w* l5 u一般做法:用千分尺量出铜丝直径,并数出铜丝根数,然后用公式计算:S=d*d*n*0.7854(平方毫米,d为铜丝直径 ...
* X3 f+ |# T  J4 f& I' B
[s:83]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-17 11:56 | 显示全部楼层
cylam128 发表于 2014-5-27 20:41
8 W( m* X2 D+ `" k% A8 b3 U靠导体电阻来判定

: [' c* c# ]+ A, N6 X% i  Q- Uul有截面积要求的,不能单单靠电阻判定!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-6 16:52 | 显示全部楼层
UL对截面积是有下限要求的