[标准学习] 求各位幫助 ,英文內容何意思 ?

[复制链接]
发表于 2014-5-22 18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
I recently purchased an 8-kw portable generator.  I was extremely surprised to find that the manufacturer included an extension cord with a male 250-V, 30-Amp male cord cap to supply four 125-V, 15 Amp outlets on the load side of the cord.  This creates serious problems.  We now have 125-V, 15-Amp outlets protected at 30-Amps.  Additionally, these cordsets are readily available and the use of such a cord completely negates the new GFCI requirements in 445.20.  Does UL list such a product?
发表于 2014-5-22 23:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 H-RH 于 2014-5-23 01:59 编辑
' ~- D! f& n9 A9 }8 |/ W) T$ z
# p! y2 F+ G4 ?" p* ]
笔者内文意思大致如下:
"买了一部 8kW 发电机, 附带了一条伸延电线, 但这款电线违反了最新美国条例, 究竟这个产品是否有 UL 认证?"
& m' n. v  l  a1 G' ]( a2 i& `
8 L' W8 x4 [! f8 b! H+ ?( ]
首先, 内文所指违反之条例是 NEC 445.20, NFPA 70 Section 445.20! 很不幸, 笔者所指的 NFPA 70 Section 445.20 2014 版之新增, 安规网内之 2011 版是没有的!
% k5 h7 V+ Q) R! `
上网找了半天, 445.20内文如下:

! `6 [% x8 l$ d6 o5 B
445.20 Ground-Fault Circuit Interrupter Protection for Receptacles on 15 kW or Smaller, Portable Generators. All 125-volt, single-phase, 15-and 20 ampere receptacle outlets, that are a part of a 15 kW or smaller, portable generator, either shall have ground fault circuit interrupter protection for personnel integral to the generator or receptacle, or shall not be available for use when the 125/250 volt locking-type receptacle is in use. If the generator does not have a 125/250 volt locking-type receptacle, this requirement shall not apply.

& s9 b9 |, ]  {6 j
由于笔者没有清楚说明是伸延电线什么不符合条例, 但本人估计是没有 GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter)
( j; [6 ~6 A  `, z* M* v
  ^# g6 f* W  e* s

  y; n9 g1 j) l  l1 M
另有一个小插曲, 曾经有生产商上诉要把条文改成 :
+ A5 c2 l# f' d: ^8 R8 ]
445.20 Ground-Fault Circuit Interrupter Protection for Receptacles on 15 kW or Smaller, Portable Generators. All 125-volt, single-phase, 15-and 20 ampere receptacle outlets, that are a part of a 15 kW or smaller, portable generator, either shall have ground fault circuit interrupter protection for personnel integral to the generator or receptacle, or shall not be available for use when the 125/250 volt locking-type receptacle is in use. If the generator does not have a 125/250 volt locking-type receptacle or was manufactured or remanufactured prior to January 1, 2015, this requirement shall not apply.

* v) u% S7 {5 b0 Q6 b6 `) p
即在 Jan 01, 2015 前生产之发电机可以豁免, 但最终上诉驳回!

点评

讚啦!!  发表于 2014-5-23 08:55

评分

参与人数 2安规金币 +53 收起 理由
热爱学习 + 3 赞就一个字!
caballo3157 + 50 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-23 01:53 | 显示全部楼层
还有一个疑点, 条例中只是说发电机那些 Receptacle outlet 需要有 GFCI 保护功能, 没有指明伸延电线(extension cord)要有 GFCI.5 l! Q% O+ v; k
假设发电机已经内置了 GFCI, 即使用了伸延线也自然有保护功能!9 M' W' v2 N/ ^8 B9 S* A
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-23 08:26 | 显示全部楼层
貌似客人最担心的是一个250V/30A 的code 要供4个125V/15A的输出。所以他在250V/30A的code那边加了一个125V/15A的保护。

点评

什么保护?  发表于 2014-5-23 18:21
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-23 08:42 | 显示全部楼层
客户两点疑问啊,第一是你用30A的输入线头,但是你的插座是15A的,不匹配,所以客户把15A的插座换成了30A的。第二点就是你这样的线违反了GFCI要求

点评

其实这段我也有想过: "an extension cord with a male 250-V, 30-Amp male cord cap to supply four 125-V, 15 Amp outlets on the load side of the cord. " 笔者没有清楚描述这条 extension cord, 这个 250V  详情 回复 发表于 2014-5-23 10:36
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-23 10:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 H-RH 于 2014-5-23 11:58 编辑 % j0 V# g& f( Y
麦子-tmac 发表于 2014-5-23 08:42 3 V: |$ D6 J; e& I
客户两点疑问啊,第一是你用30A的输入线头,但是你的插座是15A的,不匹配,所以客户把15A的插座换成了30A的 ...
7 B  C6 h2 O& x- _2 W+ C6 O
其实这段我也有想过:
5 g% K5 b3 b6 o' h2 v3 o"an extension cord with a male 250-V, 30-Amp male cord cap to supply four 125-V, 15 Amp outlets on the load side of the cord. "
( @3 o9 {! ^& J. z) F7 E笔者没有清楚描述这条 extension cord, 这个 250V 是什么意思呢? 0 h& ^9 h  I  s; c
发电机输出 250V? 如果这样, 伸延线后之插座怎可能变成 125V?  T6 U$ y5 L: q! k: v; X
发电机输出 125V? 如果这样, 125x30 达不到 8KW?
# k: |2 ^3 g. D+ \" G& r7 K6 z: U
如果这条电缐插头之所谓 250V 笔者是指那种 2 phase 4线 (NEMA 14-50 : L1, L2, N, GND) L1-N/L2-N各125V, 那便较为合理! 2 组 125V 各 30A, 输出是4组125V 各15A!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-23 17:00 | 显示全部楼层
產品圖片如附件 ,不明白為何不符合 ,

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-23 17:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 H-RH 于 2014-5-23 18:19 编辑 " Y( m- z, D- N% r

) ]6 n# o/ f( y' m# }9 s& |& A图片中的插头看不清楚, 是否 NEMA L14-30P?$ w1 q5 o9 r( i: k
- u8 r* e' s& ]' W$ V- _  T. ~

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-23 18:41 | 显示全部楼层
是的 , L14-30P
/ I5 H1 A* j) T
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-23 18:49 | 显示全部楼层
插頭電流 30A 是大於尾部 15A ,電壓 如125 V 等於 尾部的電壓 。怎麼就不符合了 ?
回复 支持 反对

使用道具 举报