安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 3811|回复: 10

[美洲灯具] 请教美规UL中OUTLET BOXES/JUNCTION BOX的区别是什么?各自的用途是?

[复制链接]
发表于 2014-4-30 23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
美规UL中OUTLET BOXES/JUNCTION BOX的区别是什么?各自的用途是?
+ |* b: F: k( D9 M4 k1)OUTLET BOXES/JUNCTION BOX的区别是什么?是否有严格的区别?
/ J7 l% V3 F: N4 J$ i2)OUTLET BOXES用在什么地方?如何安装的?用途是什么?内部是否可以放置驱动或变压器之类电器件?
; R* k0 G4 k2 b3)JUNCTION BOX用在什么地方?如何安装的?用途是什么?内部是否可以放置驱动或变压器之类电器件?/ M4 A5 P3 k  M" y  B  Q3 o
4)以下图片是属于哪种?
9 d2 E3 ~9 Z( O: f% o) t' z4 \望有朋友能解答,感谢!
% E. b- Z4 K) W" v/ V& F) H/ a7 R! M! ?  H

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2014-5-4 15:21 | 显示全部楼层
图片应该是OUTLET BOXES,出线盒,吸顶灯直接安装在上面,JUNCTION BOX,嵌入式灯具接线盒,中间要过through wiring,提供灯具输入端供电,需要根据线的根数算出盒子的最小体积,里面可以放电源,以前公司有很多这种结构通过了UL认证,好久没做美规了,回答的不专业,希望对你有帮助。

点评

through wiring 是说Condiut吗?  详情 回复 发表于 2014-5-5 08:57

评分

参与人数 2安规金币 +22 收起 理由
乡下佬 + 2 感谢朋友
jsspace + 20 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-4 18:50 | 显示全部楼层
好久么有做,楼上的是对的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-5 08:57 | 显示全部楼层
jayjie729 发表于 2014-5-4 15:21
, I, `0 I. P7 U, ^图片应该是OUTLET BOXES,出线盒,吸顶灯直接安装在上面,JUNCTION BOX,嵌入式灯具接线盒,中间要过throug ...
2 z  V4 U2 `4 M  y- y' V/ T
through wiring 是说Condiut吗?

点评

through wiring是过路线,是一种线材。 不是给自身灯具供电的,而是给其他灯具供电的。 conduit是线管,是用来保护线材的。  详情 回复 发表于 2014-5-5 09:35
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-5 09:35 | 显示全部楼层
fasten 发表于 2014-5-5 08:57 - w0 }" U! o0 r0 H: U* K/ }
through wiring 是说Condiut吗?

1 i% S" j) ^. s5 m4 A8 Kthrough wiring是过路线,是一种线材。 不是给自身灯具供电的,而是给其他灯具供电的。9 P$ Z& _5 }4 V
conduit是线管,是用来保护线材的。 ) o/ u" q7 g7 p- i

点评

明白,其实throug wiring也是Junction Box的一种。但是按此一说,沙发的理解似乎就糊涂了。  详情 回复 发表于 2014-5-5 10:10
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-5 10:10 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2014-5-5 09:35
! |! b6 f  t+ _5 J4 rthrough wiring是过路线,是一种线材。 不是给自身灯具供电的,而是给其他灯具供电的。
' m" ]4 Y3 x1 v  t! \ conduit是线管, ...
2 c; R# y8 _7 z0 J$ o' J
明白,其实throug wiring也是Junction Box的一种。但是按此一说,沙发的理解似乎就糊涂了。

点评

哥哥,through wiring和 juncion box是两个不同的东西。  详情 回复 发表于 2014-5-5 10:23
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-5 10:23 | 显示全部楼层
fasten 发表于 2014-5-5 10:10 4 D2 b; S4 F) l5 {" u) y
明白,其实throug wiring也是Junction Box的一种。但是按此一说,沙发的理解似乎就糊涂了。
# `/ \$ L* C3 L
哥哥,through wiring和 juncion box是两个不同的东西。

点评

参考一下14.10 Through-wiring junction box temperature  详情 回复 发表于 2014-5-5 11:43
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-5 11:43 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2014-5-5 10:23
9 Z' f1 X" |# W; U哥哥,through wiring和 juncion box是两个不同的东西。

2 ]- t7 O; R) y& o7 W: f参考一下14.10 Through-wiring junction box temperature
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-5 14:49 | 显示全部楼层
抱歉,表达的有点不好,其实我想说JUNCTION BOX里面要通过过路线,然后还有提供灯具输入端的电源线在里面,不是说过路线提供输入供电。过路线在测试是只承载16A电流,发热不超过90度即可。conduit一般是蛇管
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-5 15:04 | 显示全部楼层
fasten 发表于 2014-5-5 11:43 2 c8 d" i  R' X$ K& z# d
参考一下14.10 Through-wiring junction box temperature

* _4 n' E" k; N* Z0 G/ ^" D junction box 请见11.3
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-23 11:24 , Processed in 0.076688 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表