[其它标准产品] 关于Ⅱ类器具使用假接地的三插插头问题

  [复制链接]
11#
发表于 2014-4-29 20:22 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
IEC60335-1 (GB 4706.1)27.1有:
& o7 [' B: T' c% \+ `& I3 fClass 0 appliances, class II appliances and class III appliances shall have no provision for earthing.
* F2 N' R2 D/ z+ K0类 、I 类和m类器具,不应有接地措施。
) U% q" y+ I1 h, X) [) l+ D4 R, z
但如何定义“接地措施”?如果单纯的三插不能算做接地措施,当用无妨。
' v9 K  ?0 C8 L" P& f但有些II类器具,不仅用三插,还却有“地线”与器具内部某处相连,这允许否?甚至确实带有功能接地的,是否允许?
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2014-4-29 22:37 | 只看该作者
回答:允许!
! w2 B, q6 Q1 l' r5 C- p7 I. Y原因:新IEC60335 明确说明二类器具容许功能接地。& `% E; _! Q! ?# J
PS:至于无任何接地用三插的二类器具,我触电保护满足二类器具且无接地端子来提供接地措施,抽查敢判你不合格?

点评

“新IEC60335 明确说明二类器具容许功能接地。” 能否具体说明新IEC60335 在哪里明确说明二类器具容许功能接地? 谢谢!  详情 回复 发表于 2014-4-30 08:45
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2014-4-30 00:10 | 只看该作者
:@:@:@:@:@
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2014-4-30 08:45 | 只看该作者
ag028 发表于 2014-4-29 22:37
* U( Z4 G; a, V+ e* k回答:允许!
, Z$ Q; f* |; J3 G原因:新IEC60335 明确说明二类器具容许功能接地。
; Z9 e/ F* e/ t# C" a9 ~; hPS:至于无任何接地用三插的二类器具,我 ...

* [1 k4 y" z9 d8 i9 }# ^  r( l“新IEC60335 明确说明二类器具容许功能接地。”
$ w7 s. @# O7 }3 m: o) j$ x5 G! j, Q
& }, ]0 O7 F6 R4 P( ]能否具体说明新IEC60335 在哪里明确说明二类器具容许功能接地?
" I9 Z% _5 \3 b( p3 t) g$ u  \谢谢!

点评

IEC 60335 ED5.1中的改动,允许II类器具功能接地: 删除了3.3.10II类器具定义中的注3: NOTE 3 If an appliance with double insulation or reinforced insulation throughout has provision for earthing, it is  详情 回复 发表于 2014-4-30 11:12
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2014-4-30 08:50 | 只看该作者
属于II类设备I类结构

点评

II类器具是没有I类结构的吧?“I类器具的II类结构”成立  详情 回复 发表于 2014-4-30 11:13
回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2014-4-30 10:19 | 只看该作者
英國法規(BS 1363)規定牆上插座的端子(L&N)一定要提供Shutter(端子保護罩)以避免觸電的危險, Shutter的設計讓它必須由(接地)端子觸動後才會打開.  對於二類產品來說, 這個(接地)端子只是用來觸動Shutter, 所以做成塑膠的就好了.

点评

给楼主赞一个!  详情 回复 发表于 2014-5-20 11:02
回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2014-4-30 11:12 | 只看该作者
caballo3157 发表于 2014-4-30 08:45 + `$ u: x- ^. i! S( A2 L' Y/ B
“新IEC60335 明确说明二类器具容许功能接地。”6 p3 E  i+ ?  j. Q% l3 `9 T% }
! T, n6 A! F; m% S4 F
能否具体说明新IEC60335 在哪里明确说明二类器具容许 ...

; @3 N9 U4 F" r$ x& h' L- j/ }IEC 60335 ED5.1中的改动,允许II类器具功能接地:
# F  S) r7 e0 G1 t/ f# Y4 Y$ Z删除了3.3.10II类器具定义中的注3:  ~9 D  h: e0 C  o, ?+ s0 R; C
NOTE 3 If an appliance with double insulation or reinforced insulation throughout has provision for earthing, it is considered to be a class I appliance or a class 0I appliance.

评分

参与人数 1安规金币 +20 收起 理由
caballo3157 + 20 谢谢回答!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
发表于 2014-4-30 11:13 | 只看该作者
sherryxj 发表于 2014-4-30 08:50
2 Q8 g# q) J+ y  ^9 z; L: E属于II类设备I类结构

1 {% v" _5 b  ?/ w- rII类器具是没有I类结构的吧?“I类器具的II类结构”成立

点评

是滴, 我写反了  详情 回复 发表于 2014-4-30 11:29
回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
发表于 2014-4-30 11:29 | 只看该作者
repus60 发表于 2014-4-30 11:13
3 p8 g3 Q* y( vII类器具是没有I类结构的吧?“I类器具的II类结构”成立

3 z. w6 |- q4 T5 q: ^ 是滴, 我写反了
回复 支持 反对

使用道具 举报

20#
发表于 2014-5-2 21:08 | 只看该作者
如果你的器具本身就是二类器具的话,是可以这样用的