31#
发表于 2009-5-7 14:22 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
引用第20楼WENDYWANG于2007-09-11 11:53发表的  :
) ]! L* N; \( z% y% k( {battery好厉害!
兄弟   你把高手的名字写错了吧
32#
发表于 2009-5-15 14:29 | 只看该作者
其实产品多一个LPS 的marking,就表明的的设备输出功率更加的安全吧!
33#
发表于 2009-5-15 14:54 | 只看该作者
引用第7楼至尊宝于2007-06-18 22:04发表的  :
! q) |& `1 I3 ^问兄弟:
4 M. H0 N1 U. O) q' {" V  n如果是非固有的,熔断器的安装位置是不是要在次级?
在UL5085-3中有讲到,熔断器或类似过流保护器是可以安装在产品的初级或次级!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
34#
发表于 2009-5-15 15:43 | 只看该作者
引用第14楼barry于2007-07-10 09:07发表的  :- l! ?0 z+ D$ P

% J' r8 Z/ o3 @5 f* r! @  a; J) w) z  H2 {7 O& M! i: H
固有性-inherently:   产品固有的,能自动调节输出电流的大小并限制输出功率。你可以把具有OCP(过流保护)电路的电源产品作为典型的具有 “inherently limiting output current & power ” 的电源。
4 A9 M+ d9 }- S& y  i: m$ @' X) J: Y& v- H- t; V# r
非固有性-non-inherently:  不是产品固有的,依靠(外加的)“过流保护装置”或“过流保护阻抗”或“电流调节网络等来限制输出电流和功率。
( [: @5 p5 X3 h5 q.......
# P6 k) O5 N4 a4 J6 [9 X3 D) ^
针对EN61558,我发表一下自己的见解,不当之处请指正:
( \$ |' p. Z3 n" n" ]( F7 M" g6 tinherently: 指没有安装任何保护装置的变压器, 在过载或短路情况下,由于结构上面的原因,变压器的温度不会超过本标准的限定,在移除过载或短路后,变压器仍能继续工作并满足本标准要求。
6 M; |6 `8 l! h* R, i6 V8 B) tnon-inherently: 指安装保护装置的变压器, 在过载或短路情况下,该保护器能断开初级或次级电路,或减小初级电路或次级电路之电流,解除故障, 产品仍能继续工作并满足标准要求。) K3 W9 P* x$ H

7 \5 B- }4 Z( z( b但是我们如果看了UL1310,会发现对于inherently 和 non-inherently 判定,是要短路变压器自身的过流保护器,然后记录60S或5S时的电流。 一般大于8A就是non-inherently, 小于8A就是inherently. : `5 R: g: ?2 a6 z: z
( @9 A0 l+ _/ q$ z7 }
观点不正确的地方请指正, 谢谢!
35#
发表于 2009-7-3 15:24 | 只看该作者
barry 兄解释的透浅啊!学习了,谢谢
36#
发表于 2009-7-3 21:45 | 只看该作者
LPS可以过也可以不过。。商家要求要过无非是为了采用更方便的外壳。。。。电池同样。
37#
发表于 2010-1-31 19:44 | 只看该作者
请问:“當一個資訊產品的電源是由限功率電源(LPS)來供電時,若電子零件是安插在防火等級V-1以上的PCB時,則該產品可以不必提供防火外殼(fire enclosure),也就是可以使用HB燃燒等級的外殼材質。 ”在标准哪章有讲到呢?鄙人标准读得少,可否告知出处?
38#
发表于 2010-2-9 17:53 | 只看该作者
限功率電源(LPS) or Class II 相關試驗在標準60950, UL 1310, UL 8750均有導入相關試驗描述, 雖然此項試驗非產品必須符合的, 但是是製造商"想破頭變禿頭"也要想辦法符合的, 一般外接式Adaptor若沒有符合此項試驗, 終端產品廠商一般多不願意購買, COST DOWN是王道呀! HB材質跟V-1材質COCO差很多的!
39#
发表于 2010-5-21 11:44 | 只看该作者
开关电源一般都是选用调节网络, 对吗?  我看了几份报告, 都是这么写的