 楼主| 发表于 2014-7-5 16:04 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
今天儀器送檢後回來重測試, 顯示的阻抗為0.12 Ω (連3M長帶插頭的電源線);0 e3 ^) U8 I& Z+ e- K
單獨測試測試3M長的電源插頭就有0.09 Ω;
) h& L1 t% l$ a, S1 y; ^  ?  ?8 o  v# i4 b- F2 p: s
兄弟, 電源線還要接端子與火牛連接, 如何能達到小於0.1Ω呢? 所以覺得測試點不正確? 3 b( \5 V6 z! S0 ~! \+ \+ z2 ]+ Y
個人覺得不應該直接在插頭與外殼間測試, 因為這樣不可能達到要求.
回复 支持 反对

使用道具 举报

22#
 楼主| 发表于 2014-7-7 14:11 | 只看该作者
在線等答覆!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

23#
发表于 2014-7-8 22:05 | 只看该作者
肯定不是0.2om

点评

0.12 Ω (連3M長帶插頭的電源線)  详情 回复 发表于 2014-7-9 10:24
回复 支持 反对

使用道具 举报

24#
 楼主| 发表于 2014-7-9 10:24 | 只看该作者
如来神掌 发表于 2014-7-8 22:05
' }1 T) P# Q. G4 y肯定不是0.2om

! T! u! c# a% Y8 R) ~0.12 Ω (連3M長帶插頭的電源線)
回复 支持 反对

使用道具 举报

25#
 楼主| 发表于 2014-7-11 17:13 | 只看该作者
连续测试了几台灯具, 都超过0.1Ω,如何解决?
回复 支持 反对

使用道具 举报

26#
 楼主| 发表于 2014-7-15 09:20 | 只看该作者
0.12 Ω (連3M長帶插頭的電源線)4 o7 W, m4 K6 ~" B8 A9 h" _
是不是不該以這樣的方式進行測試?
回复 支持 反对

使用道具 举报

27#
发表于 2015-8-1 10:40 | 只看该作者
电源线的电阻标准有规定不用考核的,测试点选在接地端子或接地触点。