楼主: atuzai

[电源产品] 初次级双重绝缘的问题

  [复制链接]
发表于 2014-2-27 17:46 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
附加绝缘可以用足够的空间来代替
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-2-28 08:47 | 显示全部楼层
tangsina2012 发表于 2014-2-27 17:46
; ?: X0 V+ c" |2 Q# v) r2 o6 y附加绝缘可以用足够的空间来代替
8 u+ u. a% _- d" w
在标准哪里提到?足够的空间距离是指基本绝缘的距离吗?象上面这种情况用基本绝缘的空间距离和风扇线来满足要求可以吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-28 13:46 | 显示全部楼层
方案:
7 d( G4 b6 m. k% @; c: F1、固定好未达到附加绝缘的导线(使导线与扼流圈绕组有3mm或以上的电气间隙);
$ I: h4 `( Y; g* E2、或者增加一层绝缘包裹住导线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-2-28 14:24 | 显示全部楼层
liscsupor 发表于 2014-2-28 13:46
$ o$ h' |2 @+ U0 c& n; b$ `+ t方案:
/ x& ^$ C! S, @+ z9 C& J1、固定好未达到附加绝缘的导线(使导线与扼流圈绕组有3mm或以上的电气间隙);1 L/ A& S, e" G, _7 e" p
2、或者增加一层绝 ...
" J; e8 C, P$ T4 p
为什么要3MM,基本绝缘要求2。6MM 就可以了,如果离电感2。6MM 合要求吗,这些条款在标准哪个章节?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-28 17:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 comet_hu 于 2014-2-28 17:27 编辑 % l8 ?& X% ?2 v2 a* `+ E6 ]8 @
3 `2 g2 \7 F1 H% P" b6 E
感觉是个伪命题。6 `0 L' U6 G) l
因为10N力,所以会接触到初级,所以要加强绝缘。
' B5 m& K- z4 @% I& W1 x, b为了满足基本绝缘的空间,进行固定。% M6 H3 U- l3 N3 y8 Q% N
再加10N力,如果还是碰得到,等于没改,还是不行,如果碰不到了,那就OK了,和距离无关。% A# P7 g1 N- Q. E4 Z' a
要么爬电距离和电气间隙,要么考验绝缘性质(耐压/层数。。。),一般不两项叠加考虑。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-28 17:28 | 显示全部楼层
atuzai 发表于 2014-2-28 14:24 % d9 _: a& e( h. A+ \
为什么要3MM,基本绝缘要求2。6MM 就可以了,如果离电感2。6MM 合要求吗,这些条款在标准哪个章节?

3 X+ ]/ {9 E# u) l哥们,大神这个留余量的节奏,刚好到限值,风险很高哦~这个还得取决与你们测试的不确定度了!呵呵~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-28 23:02 | 显示全部楼层
论题:基本绝缘+附加绝缘,风扇线做为基本绝缘再加个附件加绝缘的空间距离来达到要求?6 J% H- M0 ~4 P. h

, C' H$ l+ b9 o+ F9 [& u1 I) D个人结论:可以。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-1 23:11 | 显示全部楼层
想问下你:
- w' g4 K+ k) h/ {1 n1.参照标准哪里?1 K) I$ Y6 l, [  Y
2.黑色物体是否为磁环?
) o4 o, t5 c5 K6 J! a( P' n3.空气做固体绝缘时候能否做附加绝缘?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-1 23:13 | 显示全部楼层
请注意下,B+S 不一定等于R的数值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-2 08:51 | 显示全部楼层
有没有详细比较有说服力的看法?