广东安规检测
有限公司提供:
IEC 61558-1  clause 15.1:Compliance is checked by inspection and 8 Z1 ]9 _3 z3 D# H# R6 N7 P% a0 Y
by the following tests, which are carried out
2 z) R, b! |9 S. [* Aimmediately after the test according to 14.1 " c; U5 s  E. C* d" x# g9 u
at the same ambient temperature.% c: N' X% {1 M+ ?
也就是说这是在热态进行过载。
7 K9 c) O) b3 T/ Y* Y3 w( r
6 d/ m$ r: Z' ?, t; `( C+ F1 bUL 5085-3  clause 33.2.1 One sample of a transformer shall be & D  U. l* D! c; m( o: F) R
operated under the conditions of Table 9 as described in
5 b& f, a; Y! jClauses 33.2.2 – 33.2.8 and Figure 1:  " ~8 i' Y3 F5 ~) P. s* w
Start----condition A (sample in tests described in Clauses 28.1 and 28.2)
3 \- o$ s' [4 T$ Zdo the test continue for 7 hours---......) C1 Z) @! q& c
也就是说这是在冷态进行过载。* m1 Y: h, Y- c

/ h7 b. m& Q! b请问各位大神,这样理解对吗?& {# F0 D% Z8 d- e! U; _  V- h0 ]# \