[变压器互感器继电器] UL5085-3的变压器CLASS 2和CLASS 3的短路测试有何区别?

[复制链接]
11#
发表于 2016-10-31 15:11 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
head0819 发表于 2013-12-21 22:35
. X* P1 s! O/ ?& e3 X20A的断路器, 3A的保险丝
( i' q, ~& T3 O' o+ q, j; O  Z
需要短路保护装置再短路输出吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2016-10-31 15:11 | 只看该作者
head0819 发表于 2013-12-21 22:35 3 M  R2 U* H3 }
20A的断路器, 3A的保险丝

8 h+ ~3 @4 ]8 |$ |需要短路保护装置再短路输出吗

点评

不需要,在输出短路的过程中20A的断路器不能跳,3A的fuse 不能open.  详情 回复 发表于 2016-10-31 15:32
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2016-10-31 15:32 | 只看该作者
cmk1991 发表于 2016-10-31 15:11
6 Y; }/ ~( e& T4 u( F, h需要短路保护装置再短路输出吗
1 d( h0 z- d2 q+ O7 f2 G
不需要,在输出短路的过程中20A的断路器不能跳,3A的fuse 不能open.

点评

5085-3 的28.1.4有一段短路保护装置是什么意思呢?  详情 回复 发表于 2016-10-31 16:39
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2016-10-31 16:39 | 只看该作者
head0819 发表于 2016-10-31 15:32 - v: V7 d/ P- M5 s* \
不需要,在输出短路的过程中20A的断路器不能跳,3A的fuse 不能open.

8 F9 P6 c/ E1 J% O4 f( y( f5085-3 的28.1.4有一段短路保护装置是什么意思呢?

点评

这是对于自身限制性变压器最大输出电流的测量,一般这类变压器可以依靠自身阻抗把最大输出电流和功率限值在table 4的要求之内,所以我们要把变压器的保护装置短路掉,这类装置一般是thermal link, current fuse, fus  详情 回复 发表于 2016-10-31 19:26
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2016-10-31 19:26 | 只看该作者
cmk1991 发表于 2016-10-31 16:39
  f5 {- R+ L5 }5 H  L6 a5085-3 的28.1.4有一段短路保护装置是什么意思呢?
& d/ I% ^' k" Q0 X
这是对于自身限制性变压器最大输出电流的测量,一般这类变压器可以依靠自身阻抗把最大输出电流和功率限值在table 4的要求之内,所以我们要把变压器的保护装置短路掉,这类装置一般是thermal link, current fuse, fuse resistor之类。

点评

那要同时短路次级来测量吗?  详情 回复 发表于 2016-10-31 22:33
回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2016-10-31 22:33 | 只看该作者
head0819 发表于 2016-10-31 19:26 ) c+ t! V# J  d! O! c0 E4 Y2 \, I( R
这是对于自身限制性变压器最大输出电流的测量,一般这类变压器可以依靠自身阻抗把最大输出电流和功率限值 ...

8 |5 S0 e2 e% [那要同时短路次级来测量吗?
回复 支持 反对